浅谈室外排水管道闭水试验的方法和要求
helige
helige Lv.5
2012年10月04日 13:14:24
只看楼主

室外排水管道闭水试验的方法和要求  1:试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头  2:试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。  3: 当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m  4:试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。

室外排水管道闭水试验的方法和要求

  1:试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头
  2:试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。
  3: 当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m
  4:试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。
  5:观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时,直至观测结束。观测期间应不间断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得少于30min。
  6:管径小于1500mm的管道,每一井段均应作闭水试验;管径1500~2400mm的管道,每3个井段抽检1个井段,如工程不足3个井段亦抽检1个井段,不合格者全线闭水试验管径2500~3000mm的管道,每5个井段抽检1个井段,不合格者,加倍抽段再做检验;如仍有不合格者,则全线闭水试验。
  7:经建设,设计,管理,施工单位确认,现场缺少试验用水时,当管径小于1500mm,可按井段数量抽检3分之1进行闭水试验。
  8;管道闭水试验,记录应形成文件,作为隐蔽验收依据。
  主要因素
  1:路基的强度,稳定性和耐久性及路面的强度刚度稳定性耐久性及表面性能。
  2:依据施工合同及监理合同,严格对路基的填料的选择和路基压实度进行严格的把关,压实度平整度进行严格的把关
  3:路基有3种 为路堤,路堑,和半填半挖路基
  4:不正确,根据合同法有关要求第二份合同属于无效合同,因为第一份合同已经按照法律规定已进行了备案具有法律效益,故这位人士的观点不正确。
  5:该路段原地面硬挖成台阶否则产生自然滑动面,台阶宽度不小于一米,并予以夯实,依据是施工技术规范、国家及部门有关标准 、规范规定,遵守国家有关法规。
  3:原地基为耕地该如何让处理:原地基为耕地时应先清除有机土、种植土、草皮等,清除深度应达到设计要求。一般不小于15Cm,平整后按规定要求压实。
  简述四合一1:四合一施工的基础模板除满足浇筑砼的要求外,还应符合管节的滚运和放置的要求
  2:管节下入沟槽后,宜先排放在同一侧模板上。铺设前应将管节洗净,并保持湿润。
  3:平基、稳管、管座、抹带四个工序连续作业的“四合一”施工。
  4:“四合一”施工管道铺设完成后,应计时养护不得碰撞。
  5:“四合一”施工的质量要求,管道高层及中心线应符合规定,水泥砂浆抹带接口的质量应符合规定;混泥土抗压强度、管座质量及允许偏差应符合规范要求规定
免费打赏
lsl0203
2013年07月19日 17:48:34
2楼
总结的不错,转了,谢谢楼主!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开