高层建筑排水管道如何做闭水试验?
baiyunshizhe13
2007年02月28日 10:41:22
只看楼主

目前没有接触高层,不知道高层建筑排水主管道闭水试验如何做,具体操作步骤?

目前没有接触高层,不知道高层建筑排水主管道闭水试验如何做,具体操作步骤?
免费打赏
songsong2401
2007年03月08日 11:09:19
2楼
通过检查口或清扫口灌水,分层试验,用橡胶堵管管胆放进管口充气堵严!祥见给排水施工规范
回复
responsibility
2007年03月09日 09:17:19
3楼


学习了。
回复
dachen789
2007年04月25日 10:25:07
4楼
河北大成橡胶生产闭水试验用胶囊(又称闭水堵)规格50--250.手机,13633288629王薪嘉
回复
ycsqd2007
2007年11月28日 19:43:30
5楼
楼主,您好,看了您的帖子对我帮助很大,多谢。我现在正在施工一个堆场的雨水排水工程项目,我所采用的管材是HDPE缠绕管,封堵方式是用砖砌堵,这种封口方式效果还可以,但是在做闭水试验的时候发现还是很难达到规范要求,主要原因有下:1,HDPE管材接口采用热熔焊接,管材本身为橡胶塑料制品,受温差影响较大,管道接头或者管身容易拉裂破损;2,管材与混凝土雨水井连接部位受管子伸缩影响容易产生裂缝,造成水从管外壁与混凝土裂缝外流,以至于最后闭水试验失败。我想请教一下,在这种情况下,如何才能解决闭水试验的问题?另外,我们这种雨水排水管道需要达到一个什么样的闭水要求?对我们的适用有什么影响??还望不吝指教!!谢谢!!
回复
wen5986
2008年11月18日 10:46:24
6楼
1、准备:先将堵水气囊充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向堵水气囊充气,检查堵水气囊是否漏气。

2、打开立管检查口,将堵水气囊从此口慢慢向上送入约0.2m,然后向堵水气囊充气,使堵水气囊与管内壁紧密接触屯水不漏为度。操作人员在下层充气,上层灌水。注意,堵水气囊要避免放在立管管件接头处,原因:、(1)该处内壁有接缝,影响堵水严密性。(2)以免堵水气囊向一侧膨胀,气压打不上去,如果继续充气,堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破胶囊。各种规格的堵水气囊必须在相应的管道内使用,不能以小代大。
  3、在楼面的灌水口(也可以在检查口)灌水至楼面高度,然后对灌水管道及管件接口逐一检查,如发现有漏点,做出记号,排水后进行修复处理;如为橡胶圈柔性接口,可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如灌水管道检查无一渗漏点,则水位可稳住,灌水时间延续15分钟,保持5分钟灌水液面不下降为合格。
  4、将堵水气囊放气,然后徐徐抽出堵水气囊,注意不要使堵水气囊受损。
5、取出堵水气囊后,水应能很快排走,如下降很慢,说明灌水管段内有杂物堵塞,应及时清理。
   6、用堵水气囊充气的方法,也可检查蹲式大便器是否渗漏。将堵水气囊置于蹲式大便器排水口并充气,然后在蹲式大便器内灌水(水位平便器上沿),如果水位下降,说明冲洗进水接口处有渗漏,或者蹲式大便器下水接口封闭不严,或者蹲式大便器本身有渗漏,应针对排除。
  7、灌水试验应分区段(层)进行,试验结果应作出记录。
8、埋地管道的灌水试验方法基本相同.
重庆市腾飞管道堵水气囊应用中心 专业生产立管检查口堵水气囊 www.teng-fei.net.cn
回复
chinese_water
2010年06月18日 07:54:08
7楼
学习
回复
haimao-3.5
2010年08月29日 08:39:42
8楼
纯属误人子弟。
1、双立管的H管在检查口上部,怎样保证管道灌满水?
2、检查口分层设置,怎样保证每层灌的闭水?
3、闭水实验后、充气气囊怎样拿出?
回复
dxm-6608
2011年07月31日 14:49:59
9楼
不是每层有检查口的呀。
回复
cof1623054435472
2021年06月07日 16:29:47
10楼
双管有H管无检查口如何做闭水?请哪位大师指教
回复
cof1623054435472
2021年06月07日 16:31:51
11楼
双管有H管无检查口如何做闭水?请哪位大师指教