高层建筑排水管如何选用?
alan_qian
alan_qian Lv.2
2005年12月29日 20:05:58
只看楼主

60几M高层建筑设计采用铸铁管已设计辅助通气管,想降低成本换种管材,又怕PVC管不耐压。请教还可以采用何种管材?

60几M高层建筑设计采用铸铁管已设计辅助通气管,想降低成本换种管材,又怕PVC管不耐压。请教还可以采用何种管材?
免费打赏
applan
2005年12月29日 20:34:40
2楼

上面可以采用pvc,转换层以下可以采用铸铁管。
回复
alan_qian
2005年12月29日 21:19:48
3楼
可以采用HDPE管吗?不知道成本如何
回复
zhjmaiong
2005年12月29日 22:20:38
4楼
不知您说的“耐压"是指的什么?排水系统是无压系统,管道并不承受系统压力,管材的选用与楼房的高度没有必然联系;对于底层埋地部分,从规范角度讲,“建筑排水塑料管”在可选之列。在实际应用中,底层出户管与主立管连接的转弯部位,采取点局部加强措施是必要的。
回复
wopwps
2005年12月29日 22:39:50
5楼
60 多米不算太高,可以考虑底部用铸铁管,上部用PVC ,加2个消能就行了!
回复
baggio198031
2005年12月30日 10:19:33
6楼
采用内壁螺旋排水管(UPVC),连通气管都不用
回复
master99
2005年12月30日 10:56:44
7楼
我想如果设计合理,立管应该不会有太大的压力,原则同意上部用PVC下部用铸铁,不过我没有关于PVC和铸铁的连接的经验,有没有隐患?
回复
guo19810911
2005年12月30日 11:08:47
8楼
请教楼上的,为何立管不受太大压力还要在下部考虑采用铸铁管?
回复
cjgplx
2005年12月30日 11:21:33
9楼


同意。
回复
vassili1972
2005年12月30日 11:26:22
10楼
可以将管径加大一号,取消通气管,选择厂家有名的,一定要加消能。
回复
sailorcwx
2005年12月30日 12:45:16
11楼
要承压可以选用PVC给水管作为排水用。
回复

相关推荐