关于给排水管道闭水试验与管道试压的问题
billie-ding
2009年02月11日 14:53:42
只看楼主

各位老师,想请问一下,在套定额的时候,给水管道安装是否还要套管道试压和管道清洗、消毒这两项;而排水管道是否还要套闭水试验这一项?但在定额中好像没有闭水试验喔?请问该如何套呢??万分感激!

各位老师,想请问一下,在套定额的时候,给水管道安装是否还要套管道试压和管道清洗、消毒这两项;而排水管道是否还要套闭水试验这一项?但在定额中好像没有闭水试验喔?请问该如何套呢??万分感激!
免费打赏
billie-ding
2009年03月09日 10:41:31
2楼
怎么没人回答??谁能帮帮我啊??
回复
onizuka2k
2009年03月12日 08:23:39
3楼
下水通球试验:用于下水管道,闭水试验已包含在排水管道安装定额中。下水通球试验需单独套用,一般指排水主干管和立管(支管不用做,但如果是坐便、蹲便与主干管连接部位需做,即管道流动块状物体要做通球。
管道液压试验:管道本身已含一次试压,施工设计如果需二次试压再执行液压试验定额,试压用液指除水以外的液体若为水可不计,压力表和阀门以摊销性材料进入,压力表0.1,阀门0.2。
回复
billie-ding
2009年03月12日 14:51:26
4楼
好的,谢谢,就是说,如果管道只需要一次管道试压或闭水试验的话,我们就不用套定额里面的相关子目,只套管道安装就行了?但如果发生二次管道试压的时候,才套管道给水管道试压那一项子目,是吗?