水管打压标准以及试验步骤
家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,因为这个是最主要的隐蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墙体,要么悬在吊顶内,万一发生问题维修是极其麻烦的事,特别是水管漏水。所以水电工程做好后,一定得进行水管打压实验。介绍水管打压之前,先来讲解一下相关专业名词,对此不敏感的朋友可以直接跳过此部分。我们读过初中物理都知道压强这个词,物体所受压力的大小与受力面积之比叫做压强,压强的单位是Pa,中文称帕斯卡简称帕,(1帕斯卡=1牛顿/平方米),因此压力和压强是两个截然不同的概念:压力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面积、受力面积大小无关。压强是物体单位面积受到的压力,跟受力面积和压力大小有关。要知道,水管工程在整个家装过程中十分重要,因为这是关系到之后我们搬进去之
市政道路污水用球墨铸铁管的闭水试验标准
随着GBT 26081-2010污水用球墨铸铁管、管件和附件的实行,现在市政道路中新建污水管道(重力流)已较大范围使用污水用球墨铸铁管,但关于污水用球墨铸铁管的闭水试验标准却没有提及,按照GB50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范 9.3章节中关于无压管道的闭水试验验收标准,规范中只提到了钢筋混凝土管和化学建材管两种闭水计算公式,那污水用球墨铸铁管闭水试验要套用哪个公式呢?钢筋混凝土管与化学建材管两个公式计算出来的允许渗水量相差大约10倍,按道理应该要参照化学建材管的试验标准,但个人感觉还是缺乏一点依据,不知道各位怎么理解?是否有关于污水用球墨铸铁管的相应闭水试验标准呢?
探讨交流耐压试验标准问题
由于设备容量和体积等问题,目前国家尚无高压电力电缆敷设后在现场进行交流耐压试验的相应标准。但对直流耐压试验的标准,由于前面所述原因人们也产生了一些疑问。CIGRI国际大电网工作会议21工作组的《高压挤包绝缘电缆竣工验收试验建议导则》中对目前采用的直流耐压试验方法提出疑议,并推荐使用工频及近似工频(30-300Hz)的交流试验方法。IEC 60840标准中在45-150kV敷设后电缆试验标准中除原直流试验标准外,增加了1.7U0 5分钟或1U0 24小时的交流试验标准。而在220kV等级中IEC 62067/CD草案中则取消了电缆敷设后试验中直流试验的标准,只有交流试验的要求,即 20-300Hz 1.4U0 60分钟。为了更有效的对施工后的交联电缆进行交接试验,华北电力集团公司在《电力设备交接和预防性试验规程》修订内容中在电缆主绝缘耐压试验一项中增加了电缆的交流耐压试验标准。之后,国内很多地方也相应的出台了地方性试验标准,其试验频率大多都在30-300Hz,中低压电缆试验电压为1.6-2.0倍的相电压,高压电缆试验电压一般都在1.4-1.7倍的相电压,具体根据各个地方略有不同,浙江推荐