监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想
办法。谢谢
2楼
你所说的卫生间闭水试验应该就是规范的灌水试验,现在大多数排水管采用同层排水,排水管都会隐蔽,监理要求做闭水试验是对的,主要是防止管道本身及管道接口渗漏。检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
回复
3楼
好好和监理沟通一下,
他说的闭不试验可能是卫生间做完防水后需要做的闭水试验,
检查防水效果的,
属于土建上的事。
回复
4楼
施工规范是要求排水管做通球试验、雨水管做闭水试验。
回复
5楼
可能是没做同层排水,管道穿楼板的位置补洞需要设备来做,做完要测试效果的。
回复
6楼
监理让做可能就得想办法给做,没法子!
回复
7楼
满水试验都要做的
回复
8楼
施工方面真的不太懂,学习!
回复
9楼
我们工地也做的,因为416承压不行,我们都是一层一层做灌水试验。看看各个接口漏不漏水渗不渗水!
回复
11楼
菜鸟学习了。。。
回复