闭水试验PPR管鼓肚,开裂是什么原因
jarodsang
jarodsang Lv.4
2011年09月19日 13:38:34
来自于工地图片
只看楼主

2010年10月室内给水管道安装完成后打压,试验压力0.9mpa,未发现渗漏。进入冬季前将水排出,并用气泵把水平支管内剩余水吹出。 今年6月市政管网接通(市政管网压力0.4mpa),卫生间做二次闭水试验时发现管道漏水,经剖开地面检查发现实为管道鼓肚、破裂所致。后联系供货商,供货商技术人员分析说:“是去年冬季水没排净,冻胀造成管道变形,今年给水后破裂的。”这个解释是否合理? 我单位认为不合理。对方又提出送实验室进行复试。就用现在现场开裂的那根管子,去除开裂部分做承压试验。是否合理?

目前已发现两处存在以上问题,全部是De25管。现场共进该品牌管1000m。很担心别的位置再出类似问题。因为已经隐蔽了。
请高人指点!

照片975.jpg


照片977.jpg


照片979.jpg


照片980.jpg


照片982.jpg

免费打赏
yujincheng5
2011年09月19日 15:42:45
2楼
一是冬季水没有排,冻裂的。二是产品质量也不过关。
回复
maildhu
2011年09月19日 22:28:22
3楼
明显的是管材质量问题,管材质量耐久性太差,局部耐压不够,刚开始的时候是通水,其实一米水柱的压头就是0.1个大气压,所以即使你通了水,所有管材受力还是比较均匀的,但是后来由于你吹入了空气,空气的密度可是水的千分之一,可想而知,很容易造成无水段的空气受到挤压而压缩,应力集中,加上管材局部受力会更大,所以才造成管道胀管。
回复
xwjie
2011年09月20日 11:04:49
4楼
如果是De25的,看一下是S几的系列,再量一下管子壁厚,对照一下壁厚。感觉管子有问题
回复
liuqiang1006
2011年09月20日 11:33:07
5楼
个人感觉是管材质量不过关。
回复
w5453020
2011年09月20日 13:50:59
6楼
应该是有什么动物从里面爬出来的吧,别骂啊,只求一乐!
回复
tuziwb
2011年09月20日 13:52:46
7楼
那些裂口不像是冻的吧
回复
qianbei_168
2011年09月20日 15:01:33
8楼
冻裂的管子,那应该是在最低点,这个估计可以作为最简单的一个验证
回复
麻吕
2011年09月20日 19:57:51
9楼
这个技术员也太能悠悠了,
如果是没排净的话,被冻裂处应该是管子的最低部,而这个竟然是在侧面开裂的。!
楼主在查管了质量的同时还应该看看这个裂开的管子在什么环境下开裂的,感觉怎么有点像受热又有点像被挤的一样..
求解中~~
回复
老科
2011年09月21日 08:48:43
10楼
感觉是受热了~
回复
awdwadjob
2011年09月21日 09:10:17
11楼
無良廠家
回复