星三角启动接触器的选择
各位大虾!!30KW的星三角启动,三个接触器选3个38A的还是选2个38A的和1个25A的?为什么?怎么计算的啊?帮帮忙啊!!!!!!!!
什么时候用交流接触器呀,各位
有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
星三角启动接触器选型问题
从书本得知,三角形运行电流是额定电流的1/1.732,星形运行电流是额定电流的1/3,星三角启动选用接触器时,15kW电机选用16A的接触器就已足够。而对于直接启动电机我们一般按1个kw 2A来确定额定电流,譬如说5.5kw,额定电流为11A,所以对于直接启动电路选择接触器也是基本按照这个原则来确定,星三角启动还可以避免过大的启动电流,缺点就是扭矩偏小综上我的疑问:1、直接启动的电机绕组是什么接法?同样功率的电机为什么运行电流会比直接启动大?2、既然星三角启动有这么多优势,为什么要选用直接启动?
交流接触器启动停止原理图
知识点:静止交流器 交流接触器启动停止原理图
为什么交流接触器响声如此大
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
大家分析下这接触器为什么会坏
这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
星三角启动接触器选型是否可行
22KW电机两个大的接触器用32A小的用25A.这个选行是按电机的的额定电流60%来选的,我有朋友这样用过没问题,这次按这个方法做了一套控制柜,就等调试看是否可行了
星-三角启动的接触器规格如何选
想请教各位,11KW的电机在星-三角启动时接触器的规格如何选择,KM1为保护,KM2为星型启动,KM3为三角启动,各接触器规格如何?
电机星三角降压启动接触器选择
大家看ABB的快速选型手册,对于星三角降压启动,例如'对于37KW的电机三角形馈电接触器为A95,三角形为A95,而星形怎么能选择A30呢,如果可以选择A30,那么馈电接触器不是选小了?星型启动和三角形启动,启动电流为1/3,那么假设三角形启动电流为计算电流的5倍,那么三角形启动电流为5/3倍的计算电流,如果这样星型接触器不是选择的要比三角形的还要大吗!!
星三角启动,3个主接触器怎么选???
45kw风机星三角启动控制中:KM1电源接触器,KM2三角形连接接触器,KM3星形连接接触器. KM1和KM2选用同样规格的,请教各位KM3如何确定??
点击加载更多