什么时候用交流接触器呀,各位
aries9705
aries9705 Lv.6
2005年03月28日 14:42:36
只看楼主

有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?

有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?
如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?
我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
大鼻山
2005年03月28日 19:39:50
2楼
手控也可以采用接触器
回复
皎然寒月
2005年03月28日 20:13:23
3楼
可以,断路器其保护作用,也可起控制作用,但不能用于自动控制,而接触器起控制作用,并可用于自动控制,手控也可以控制接触器.
回复
ccchhh
2005年03月28日 20:20:40
4楼
空开后接到照明箱,用单极空开直接控制,也可不用接触器。
回复
zyzylz
2005年03月29日 08:43:08
5楼

这样不好,长期如此,空开绝对用不了多长时间就玩完了,一般是控制电动机时采用接触器。
回复
aries9705
2005年03月29日 16:38:23
6楼
谢谢各位
回复
zhoushu8
2005年03月29日 16:48:43
7楼
可以做失压保护用,
1.停电后来电不会工作
2.可以频繁操作
回复
风流刚
2005年04月04日 11:56:04
8楼
交流接触器为方便平凡开断用,断路器开断次数是有限的
回复
caodaping
2005年04月04日 12:40:23
9楼
远程控制时候一般用接触器,主要用于电机控制
回复
ttt2050
2005年04月05日 11:30:21
10楼
如果要求用空开直接控制灯具的场合,确实加接触器好.
回复
yangzf
2005年04月05日 15:46:39
11楼
以上回答的都很好,我就不说了,