各位大虾!!30KW的星三角启动,三个接触器选3个38A的还是选2个38A的和1个25A的?为什么?怎么计算的啊?帮帮忙啊!!!!!!!!
各位大虾!!30KW的星三角启动,三个接触器选3个38A的还是选2个38A的和1个25A的?为什么?怎么计算的啊?帮帮忙啊!!!!!!!!
2楼
30kw电机?38A接触器?电流够吗?我觉得正常运行的那个至少接触器要选65A的,启动的那两个倒是可以小一点,因为是降压启动。个人观点呵呵
回复
3楼
应该是2个38A,1个25A的
回复
4楼
两个63A ,一个32A的.
回复
5楼
30KW电动机,启动电流应该在170A左右,满载运行电流大约60A,接触器应该选用2个100A的,1个63A的。
回复
6楼
据资料,星-三角启动时,电流为全压启动的1/3,转矩为全压的1/3,故KM3电流选为38A,另两个选65A即可。
回复
7楼
一般启动器在接线时把主供电接触器接在三角接触器的内侧,这样电流就为I=P/3*0.38*COS¢所以30KW电流为36A左右,选两个40A接触器,另外一个选25A
回复
8楼
赞同
回复
9楼
赞同啊
回复
10楼
怎么算内侧?说详细点好吗?呵呵,最好给个示意图。
回复
11楼
30KW电动机在满载运行时电流为57A(设功率因素为0.8)所以,主交流接触器选63A还是少了点,应该选100A的。