各位大虾!!30KW的星三角启动,三个接触器选3个38A的还是选2个38A的和1个25A的?为什么?怎么计算的啊?帮帮忙啊!!!!!!!!

各位大虾!!30KW的星三角启动,三个接触器选3个38A的还是选2个38A的和1个25A的?为什么?怎么计算的啊?帮帮忙啊!!!!!!!!
免费打赏
lbm1800@co163
2006年10月22日 20:56:52
12楼
主接触器和角运行接触器选一样大,星起动的接触器选角运行时电流的三分之一,另外还要加一个时间继电器(加电计时).电流大小,30KW的电流可以粗略计算为60A.星运行时是这个电流的三分之一20A.按这个选就可以了.装时,按钮和接触器都要互锁.