这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
2楼
新手上路滴滴滴
回复
3楼
虚接了
回复
4楼
看不太明白,胶木架子为什么破成这样,上面一张图片中胶木架断裂处为什么会发绿?偶对这感兴趣,因为单个触点烧(除了接触不良外无法解说)。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-4-20 08:16 看不太明白,胶木架子为什么破成这样,上面一张图片中胶木架断裂处为什么会发绿?偶对这感兴趣,因为单个触 …因为要找故障,刚开始设备商说我设计选型有问题,所以拆开找故障原因(最近接触器坏的很多)。发绿是拍摄的问题。拆口后总结出,1是虚接,2是触点是镀铜的,实际全是铁
回复
6楼
你选接触器的时候如果是国产品牌,你就要放大安全系数,如选9A的接触器,你就要选到12火灾18A这样才安全
回复
7楼
现场虚接、产品质量有问题,触点无银,镀铜,截面小不达标。
回复
8楼
合十 发表于 2015-4-20 09:43 因为要找故障,刚开始设备商说我设计选型有问题,所以拆开找故障原因(最近接触器坏的很多)。发绿是拍摄 …请给出接触器型号及所接设备的类别和容量。
回复
9楼
接触器能这样的话,我认为除去质量上的问题,就是你的负载比较大。
回复
10楼
fitman 发表于 2015-4-20 11:41 请给出接触器型号及所接设备的类别和容量。iC65N-D16A/3P;LC1-D18;LR2-D1316;4kW。新风机负载,直接启停,设备箱体运行环境正常
回复
11楼
qxy6404 发表于 2015-4-20 16:18 接触器能这样的话,我认为除去质量上的问题,就是你的负载比较大。iC65N-D16A/3P;LC1-D18;LR2-D1316;4kW。新风机负载,直接启停,设备箱体运行环境正常
回复