大家分析下这接触器为什么会坏
合十
合十 Lv.12
2015年04月19日 22:41:40
只看楼主

这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下

QQ图片20150419223500.jpg QQ图片20150419223510.jpg
这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下

QQ图片20150419223510.jpg


QQ图片20150419223500.jpg

免费打赏
fitman
2015年04月21日 11:16:01
12楼
合十 发表于 2015-4-21 11:07 iC65N-D16A/3P;LC1-D18;LR2-D1316;4kW。新风机负载,直接启停,设备箱体运行环境正常选型没问题,看图也不是接线不良。基本是产品质量问题了。
回复
合十
2015年04月21日 13:03:07
13楼
fitman 发表于 2015-4-21 11:16 选型没问题,看图也不是接线不良。基本是产品质量问题了。我认为质量有问题,压线也是有问题。如全是质量问题不会就熔焊一个点
回复
chjs001
2015年04月21日 16:18:02
14楼
接触器主触头有问题
回复
showin3690
2015年06月01日 20:22:12
15楼
合十 发表于 2015-4-20 09:43 因为要找故障,刚开始设备商说我设计选型有问题,所以拆开找故障原因(最近接触器坏的很多)。发绿是拍摄 …还能更省点么
回复