从书本得知,三角形运行电流是额定电流的1/1.732,星形运行电流是额定电流的1/3,星三角启动选用接触器时,15kW电机选用16A的接触器就已足够。而对于直接启动电机我们一般按1个kw 2A来确定额定电流,譬如说5.5kw,额定电流为11A,所以对于直接启动电路选择接触器也是基本按照这个原则来确定,星三角启动还可以避免过大的启动电流,缺点就是扭矩偏小综上我的疑问:1、直接启动的电机绕组是什么接法?同样功率的电机为什么运行电流会比直接启动大?
从书本得知,三角形运行电流是额定电流的1/1.732,星形运行电流是额定电流的1/3,星三角启动选用接触器时,15kW电机选用16A的接触器就已足够。
而对于直接启动电机我们一般按1个kw 2A来确定额定电流,譬如说5.5kw,额定电流为11A,所以对于直接启动电路选择接触器也是基本按照这个原则来确定,
星三角启动还可以避免过大的启动电流,缺点就是扭矩偏小
综上我的疑问:
1、直接启动的电机绕组是什么接法?同样功率的电机为什么运行电流会比直接启动大?
2、既然星三角启动有这么多优势,为什么要选用直接启动?
2楼
1) 直接启动的电机绕组有星接的也有角接的. 一般是出厂的时候在接线盒里面都已经接好了. 有的电机在名牌中表明了只能星接而不能角接.
2) 星三角启动中按不同的接线方式接触器的选型也是不一样的. 如图:
图1中,KM1和KM2可以按照运行时线电流的一半来选(比功率大一个型号)即可, 而在图2的接法中KM1要按额定电流来选,KM2按线电流的一半来选.
选择星三角启动主要就是为了降低启动电流对电网造成的冲击. 在启动电流不大的情况下, 可以直启.
回复
3楼
电机的绕组接法在出厂时都是接好了的,并不会因为是星——三角形启动而变化,星——三角启动只适用于轻载或空载,在工业企业生产中电机所带的负荷都是比较重的负荷,而且现在企业电网容量是足够大的,电机的直接启动对电网的冲击表现得不很明显,所以很多企业都选用的直接启动
回复
4楼
先回答你第二个问题: 因为电机功率太大直接启动会产生很大的启动电流 星三角启动是早期的一种节能的做法
再回答你第一个问题: 属于星三角启动的电机 在电机的定子里有三个不相互连接的绕组 由启动方式决定电机绕组是什么样的接法
回复
5楼
谢谢楼主提供资料。
回复
6楼
星-三角启动:启动时先将电机绕组接成星形,使每相绕组上的供电电压为相电压,待电机转速升高到一定值后,再将电机绕组的接线方式改为三角形,使每相绕组的供电电压为线电压,完成电机启动。 1. 当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;
2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
4.星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%,为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。
5.在实际使用过程中,发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。
回复
7楼
有现成的星三角配合表查询
回复
8楼
1星-角启动只能适用于正常运行时为角接的电动机
2启动时临时改为星接,启动结束后必须恢复角接,故接触器应按角接的额定电流选择
3由于星接是的启动电流是角接时启动电流的1/3,此时星接电压也是角接电压的1/1.73,故启动转矩也只是角接时的1/3,故只适用于空载或轻负载启动
回复
9楼
有现成的星-角启动器配合表查选用
回复
10楼
:;P;P;P;P;P;P;P;P
回复
11楼
david200901050 发表于 2013-9-9 09:19 星-三角启动:启动时先将电机绕组接成星形,使每相绕组上的供电电压为相电压,待电机转速升高到一定值后,再 …厉害!
回复