星三角启动接触器选型问题
xiao86318
xiao86318 Lv.3
2013年09月06日 21:03:38
只看楼主

从书本得知,三角形运行电流是额定电流的1/1.732,星形运行电流是额定电流的1/3,星三角启动选用接触器时,15kW电机选用16A的接触器就已足够。而对于直接启动电机我们一般按1个kw 2A来确定额定电流,譬如说5.5kw,额定电流为11A,所以对于直接启动电路选择接触器也是基本按照这个原则来确定,星三角启动还可以避免过大的启动电流,缺点就是扭矩偏小综上我的疑问:1、直接启动的电机绕组是什么接法?同样功率的电机为什么运行电流会比直接启动大?

从书本得知,三角形运行电流是额定电流的1/1.732,星形运行电流是额定电流的1/3,星三角启动选用接触器时,15kW电机选用16A的接触器就已足够。
而对于直接启动电机我们一般按1个kw 2A来确定额定电流,譬如说5.5kw,额定电流为11A,所以对于直接启动电路选择接触器也是基本按照这个原则来确定,
星三角启动还可以避免过大的启动电流,缺点就是扭矩偏小
综上我的疑问:
1、直接启动的电机绕组是什么接法?同样功率的电机为什么运行电流会比直接启动大?
2、既然星三角启动有这么多优势,为什么要选用直接启动?


巨人电气
2013年09月09日 16:26:22
12楼
:victory::victory::):)
回复
niu428315
2013年09月10日 10:06:23
13楼
:D,1星-角启动只能适用于正常运行时为角接的电动机
2启动时临时改为星接,启动结束后必须恢复角接,故接触器应按角接的额定电流选择
3由于星接是的启动电流是角接时启动电流的1/3,此时星接电压也是角接电压的1/1.73,故启动转矩也只是角接时的1/3,故只适用于空载或轻负载启动
。电磁扭矩的知识也要接触些。
回复
yifan1988
2013年09月10日 14:32:07
14楼
这个都有经验大事总结好的现成的匹配表供选择各种系列大小的接触器
回复
fishbone_l
2013年09月10日 17:46:47
15楼
沙发+6楼讲的很详细。表示赞同。
回复
xiao86318
2013年09月10日 20:59:59
16楼
Y三角启动时,Y形的电流只有额定电流的1/3,而假如一个电机Y形接线直接启动后,它的电流却是额定电流,这是为什么呢?
回复
zfhwlr
2013年09月11日 11:52:40
17楼
dudu0418 发表于 2013-9-9 10:47 有现成的星三角配合表查询就是,查询表。
回复
xiao86318
2013年09月14日 09:24:17
18楼
就没有很清晰的理论计算吗
回复
lipeng892359166
2013年09月29日 10:38:07
19楼
学习一下..............
回复
wangyuhua917
2013年09月29日 11:19:59
20楼
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
回复
hua45340
2013年09月29日 12:11:40
21楼
fb270114574 发表于 2013-9-7 09:38 电机的绕组接法在出厂时都是接好了的,并不会因为是星——三角形启动而变化,星——三角启动只适用于轻载或 …不错,对的
回复

相关推荐