用三个接触器实现星三角启动原理图
canf32028
canf32028 Lv.8
2015年06月16日 14:15:00
只看楼主

启动过程及控制原理说明:   将开关QS闭合,按下启动按钮SB1,主接触器线圈KM1得电,主接触器KM1吸合, 同时接主接触器常开触点KM1闭合,松开按键SB1时,常开触点KM1已经吸合,使SB1形成自锁,主接触器线圈KM1继续有电(如图1); 图1:三个接触器实现星三角启动原理图   主接触器常开触点KM1闭合时,时间继电器常闭触点KT是闭合的,所以星型接触器的线圈KM3得电,此时主接触器KM1和星型接触器KM3吸合,电动机启动,在220V星型状态运行;

启动过程及控制原理说明:
  将开关QS闭合,按下启动按钮SB1,主接触器线圈KM1得电,主接触器KM1吸合, 同时接主接触器常开触点KM1闭合,松开按键SB1时,常开触点KM1已经吸合,使SB1形成自锁,主接触器线圈KM1继续有电(如图1);
20120424001602445.jpg
图1:三个接触器实现星三角启动原理图
  主接触器常开触点KM1闭合时,时间继电器常闭触点KT是闭合的,所以星型接触器的线圈KM3得电,此时主接触器KM1和星型接触器KM3吸合,电动机启动,在220V星型状态运行;
  在主接触器常开触点KM1闭合的同时时间继电器KT线圈得电,延时闭合常开触点KT在时间继电器设定得电闭合时间内闭合,时间继电器常闭触点KT断开,使三角型接触器线圈KM2得电,三角型接触器KM2吸合,星型接触器KM2断开,此时电动机工作在380V三角型接线状态;
  线圈KM3前串入KM2和一组触点和KM2前串入KM3的一组触点是为了保护安全。使任何情况下接触器KM2和KM3主有一个在运行。
  接下停止按钮SB2,所有线图都不得电,所有主接触器断开,电动机停止运行。

20120424001602445.jpg

免费打赏
qq_1432103712925
2015年07月02日 13:01:14
2楼
此时主接触器KM1和星型接触器KM3吸合,电动机启动,在220V星型状态运行; 为什么是220V?求解释
回复
大虾大虾
2015年12月21日 08:31:09
4楼
谢谢!!!!!!!!!!
回复
mjr100
2015年12月21日 12:13:39
5楼
谢谢分享!!!
回复
lvanswer
2016年01月07日 11:16:33
6楼
非常好的资料。。。谢谢楼主无私的分享
回复
zongch1939
2016年01月10日 10:28:00
7楼
steven56789 发表于 2015-7-2 13:01 此时主接触器KM1和星型接触器KM3吸合,电动机启动,在220V星型状态运行; 为什么是220V?求解释楼主的“电动机启动,在220V星型状态运行”不确切。应为“电机的每相绕组在承受220V的电压下启动”。当电动机转入角型运行时,每相绕组承受的电压为380V。
回复
zongch1939
2016年01月10日 11:11:04
8楼
采用正确的图形符号重新绘制的接线图:
1-10回复.JPG
回复

相关推荐