45kw风机星三角启动控制中:KM1电源接触器,KM2三角形连接接触器,KM3星形连接接触器. KM1和KM2选用同样规格的,请教各位KM3如何确定??
45kw风机星三角启动控制中:KM1电源接触器,KM2三角形连接接触器,KM3星形连接接触器.
KM1和KM2选用同样规格的,请教各位KM3如何确定??
2楼
开机涌流很大吧?
理论上讲,8/1.732*三角启动接触器容量,
还是请有经验的来谈谈。
回复
3楼
理论上容量要一样大的。接触器的电流要为电机额定电流3倍。
回复
4楼
具体的选择是1,2选相同的符合额定负载 功率的就可以了,3可以选择小一型号的,额定电流最小可取1的一半。
回复
5楼
谢谢
回复
6楼
那要看是你接的线路是内回路还是外回路了,内回路可把KM2与KM3的容量降低并且可降低热继电器。
回复
7楼
建议你看看《民用建筑工程设计常用问题分析及图示》 05SDX006 P51
KM1~3你选一样大好了,按电动机的额定电流的1/1.732选取!
回复
8楼
1,2一样大 3可以小于1,2 1/3
回复
9楼
以下是引用zzyymm_38在2007-03-20 12:47:24.0发表的内容:
那要看是你接的线路是内回路还是外回路了,内回路可把KM2与KM3的容量降低并且可降低热继电器。 [/quo
谢谢了 能不能给个图纸上来看看
回复
10楼
谢谢了,这本书在网上有电子的吗 ?
回复
11楼
怎莫没图,KM123各在什么位置
回复