星三角启动,3个主接触器怎么选???
hi-fibbs
hi-fibbs Lv.2
2007年02月28日 11:18:14
只看楼主

45kw风机星三角启动控制中:KM1电源接触器,KM2三角形连接接触器,KM3星形连接接触器. KM1和KM2选用同样规格的,请教各位KM3如何确定??

45kw风机星三角启动控制中:KM1电源接触器,KM2三角形连接接触器,KM3星形连接接触器.
KM1和KM2选用同样规格的,请教各位KM3如何确定??
免费打赏
epestion
2007年02月28日 11:30:48
2楼
开机涌流很大吧?
理论上讲,8/1.732*三角启动接触器容量,
还是请有经验的来谈谈。
回复
爱芳的日子
2007年02月28日 19:08:40
3楼
理论上容量要一样大的。接触器的电流要为电机额定电流3倍。
回复
dxd_q30
2007年03月01日 00:35:47
4楼
具体的选择是1,2选相同的符合额定负载 功率的就可以了,3可以选择小一型号的,额定电流最小可取1的一半。
回复
hi-fibbs
2007年03月19日 13:03:26
5楼
谢谢
回复
zzyymm_38
2007年03月20日 12:47:24
6楼
那要看是你接的线路是内回路还是外回路了,内回路可把KM2与KM3的容量降低并且可降低热继电器。
回复
hpower
2007年03月20日 13:19:44
7楼
建议你看看《民用建筑工程设计常用问题分析及图示》 05SDX006 P51 
KM1~3你选一样大好了,按电动机的额定电流的1/1.732选取!
回复
huyipan
2007年03月20日 19:34:04
8楼
1,2一样大 3可以小于1,2 1/3
回复
hi-fibbs
2007年03月27日 19:21:21
9楼
以下是引用zzyymm_38在2007-03-20 12:47:24.0发表的内容:
那要看是你接的线路是内回路还是外回路了,内回路可把KM2与KM3的容量降低并且可降低热继电器。 [/quo
谢谢了 能不能给个图纸上来看看
回复
hi-fibbs
2007年03月27日 19:22:30
10楼

谢谢了,这本书在网上有电子的吗 ?
回复
lhjun150212
2007年03月27日 20:32:27
11楼
怎莫没图,KM123各在什么位置
回复

相关推荐