想请教各位,11KW的电机在星-三角启动时接触器的规格如何选择,KM1为保护,KM2为星型启动,KM3为三角启动,各接触器规格如何?

想请教各位,11KW的电机在星-三角启动时接触器的规格如何选择,KM1为保护,KM2为星型启动,KM3为三角启动,各接触器规格如何?
免费打赏
hkshaochanggen
2005年07月30日 13:43:34
2楼
你的图在哪
回复
yinchuan7
2005年07月30日 16:40:11
3楼
角接触器按电机额定电流的1/1.732或0.58倍选择, 星接触器按其接通和分断能力应该大于星型启动电流选择。可选与角接触器同等规格或是低一规格,大致是0.47倍电机额定电流。自己算一下吧。
回复
eming5201314
2008年01月26日 23:07:19
4楼
学到东西
回复
ljh1515@co163
2008年01月27日 18:59:15
5楼
角接触器按电机额定电流的1/1.732或0.58倍选择, 星接触器按其接通和分断能力应该大于星型启动电流选择。可选与角接触器同等规格或是低一规格,大致是0.47倍电机额定电流。自己算一下吧。
回复
mr_yon
2008年01月28日 18:14:53
6楼
这么小,建议选用同一规格的,元件质量可靠,三只均选18A的,对元件不放心,三只均选25A的.
回复
cdxmdq
2009年07月08日 10:39:39
7楼
2个40A,一个32A;30kw的计算电流约为54A,主接触器和角接触器的电流约为0.58×54=31.2A,星接触器电流约为0.47×54=25.38A(各系数根据星三角运行原理计算得);按照以上计算再加20%的余量(考虑到目前低压产品问题),故应取2个40A和1个32A。

其他人做的转一下。
回复
yibin.x
2009年08月15日 15:49:17
8楼
回复