中央空调冷却塔清洗-冷却水水处理
冷却塔是水处理设备,长期使用后会结垢,积累杂质以及填料老化脱落,这些不但会影响冷却塔的工作效率也会减短冷却塔的使用寿命,说以冷却塔也要定期的进行清洗和维护。 中央空调用塔为民用塔型,清理填料和水槽部. 首先填料上结的水垢可以采用药剂冲洗,振动的方法或更换. 其次水槽部将杂质杂物扫出拣走即可. 最后配管槽部可以打开排污管口排出杂质,杂物手动拾出.清洗过滤网. 制冷网提醒:填料薄而且脆弱,多为PVC材质(有些小厂采用再生塑),使用寿命为2~4年,清理时要小心谨慎.大厂的产品配备完善的售后服务,清洗维护的价格公道,可以直接找售后来解决。水处理服务项目:3.1 中央空调循环水系统化学清洗镀膜 中央空调循环水系统主要分为循环冷却水系统和循环冷冻水系统两类。其中冷却水系统为敞开式系统,暴露于大气环境中运行,其随水温变化而不断浓缩,加之环境中浑浊物的落入沉积,系统内将会聚集大量水垢、锈垢、微生物粘泥等杂物。冷冻水系统虽为密闭式系统,但在运行过程中,水中溶解氧接触管道内壁后,会生成氧化铁等腐蚀产物。水垢、锈垢等会堵塞主机内
循环冷却水处理各方面术语
循环冷却水处理设计使用药剂的术语http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422659&topID=114897 循环冷却水处理设计及水处理方面的术语http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422661&topID=114897 循环冷却水处理设计的结垢与腐蚀方面的术语http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422663&topID=114897 循环冷却水处理设计的水与水系统的术语http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422664&topID=114897
一文了解冷却水处理系统运行和设计
工业循环冷却水系统在运行过程中,由于水的蒸发和风的损失,循环水不断集中。系统中所含的盐过多,阳离子和阳离子数量增加,ph值变化显著,导致水质恶化,循环水温度升高。ph值和养分有利于微生物的繁殖。冷却塔上充足的阳光是藻类生长的理想场所。以及规模控制和腐蚀控制、微生物控制等,不可避免地需要循环用水处理。 循环水运行中的主要问题 (1)结垢:由于循环水在冷却过程中不断蒸发,水中的盐浓度不断增加,超过了某些盐和沉淀物的溶解度。常见的氧化皮有碳酸钙、磷酸钙、硅酸镁等。鳞片质地致密,大大降低了传热效率。刻度厚度为0.6 mm时,传热系数降低了20%。 (二)污垢:污垢主要由水中有机物、微生物菌落和分泌物、淤泥、粉尘等组成。土质质地柔软,既降低了传热效率,又会导致土质下的腐蚀,缩短了设备的使用寿命。 (3)腐蚀:循环水对热交换设备的腐蚀,主要是电偶腐蚀,由设备制造缺陷,水中充足的氧气,水中的腐蚀性离子(Cl-,Fe2 +,Cu2 +)和微生物分泌的粘液引起的腐蚀其他因素,腐蚀的后果非常严重,即使热交换器,水管道设