2楼
2
回复
3楼
图例哪里下的啊
回复
4楼
水处理术语
1、水质稳定处理
利用物理的或化学的方法,控制冷却水中碳酸钙与二氧化碳的含量达到平衡状态,使之既不产生结垢,又不会腐蚀的处理过程。
2、缓蚀阻垢剂
兼有抑制腐蚀和结垢两种作用的化学药品。一般常用的有机膦酸盐如氨基三甲叉膦酸(ATMP)、羟基乙叉膦酸(HEDP)、有机膦酸酯以及具有缓蚀和阻垢功能的复合配方。
3、朗格利尔指数
又称朗格利尔饱和指数。也称饱和指数(Is)。是水样实测的pH值减去饱和pH(pHs)的差值,即Is=pH- pHs。PHs是水与固体碳酸钙平衡时计算得到的pH值。
该指数用以预测水中碳酸钙沉淀或溶解的倾向性。若Is为负值,即pH< pHs,说明水中的碳酸钙处于未饱和状态,仍能继续溶解,此时的水有产生腐蚀的倾向;当Is为正值时,即pH>pHs,碳酸钙处于过饱和状态,此时水具有产生碳酸钙的趋势;而当Is等于零时,水质则处于稳定状态,即不结垢,也不腐蚀。
4、敞开式循环冷却水处理系统
吸收热量后的冷却水,通过冷却塔或蒸发池与大气直接接触进行蒸发冷却,然后再循环使用的一种处理系统。该系统除需经常补充新水,以平衡由于蒸发、风吹和排污过程损失的水量外,还须补加一定量的药剂,以保证循环冷却水的水质稳定。
5、漂移损失
又称风吹损失。指循环水从冷却塔顶向下喷洒时,因受风叶抽吸和外界风力的影响所产生的飞溅损失和雾沫夹带损失。对于强制通风的冷却塔,风吹损失量为总循环水量的0.1%左右。
6、碱性冷却水处理
指循环冷却水在pH>7的条件下(不加酸调pH值)加药处理的方法。
7、氧化型杀菌剂
具有较强的氧化性,能将微生物体内的生物酶氧化,使之代谢过程受到抑制的药剂,如氯、二氧化氯、臭氧等。
回复
5楼
腐蚀
构成冷却水系统中的热交换器和管道,通常是以便宜而易于加工的碳钢所制造的。在循环冷却水系统中,由于不与大气密切接触,从而水中的溶解氧可以导致设备的电化学腐蚀。这不仅要缩短设备的寿命,而且将导致工厂开工率下降,产品泄漏,污染环境等各种障碍。
阴极:1/2O2+H2O+2e---->2OH-
阳极:为金属铁的溶解过程
Fe---> Fe2+ + 2e-
一般碳钢的热交换器,特别是水走壳程的,不加水质稳定剂两年就可能因腐蚀而穿孔。为了防止腐蚀,须采用耐腐蚀材料,如铜、黄铜和不锈钢,但如果冷却水不加处理,有沉积物落在这些材料上,也容易发生腐蚀,即使是不锈钢,表面如果弄脏,也会发生点蚀。
腐蚀会引起下列问题:
(1) 缩短设备寿命
(2) 腐蚀产物造成污垢
(3) 因冷却器破漏而非预期停车
2 结垢
溶解在水中的难溶盐类,由于水被浓缩和温度升高,在传热面上还可造成结垢障碍,水中造成结垢的盐类主要有:CaCO3,Ca3(PO4)2,MgSiO3,Ca3(PO4)2, Zn(OH)2等。之所以生成上述盐类,是因为在加入药剂中带进了一些水中原来不存在的离子而造成,如果水中存在有胶体SiO2,则可以造成难以去除的结垢物。
回复
6楼
微生物
微生物主要为细菌、藻类、真菌,其发生和造成障碍的过程如图所示。
1、微生物粘附在金属表面上
2、微生物周围生长的粘性物质
3、粘性物粘附着并包容了无机物粒子
4、粘附和包容作用继续作用
一般粘膜容易处理,用氯气即能除掉。但如果水中的养料比较丰富,会产生丝状菌,这种菌处理就比较困难。生物粘膜不仅能降低换热器的热交换效率,而且粘膜下面会产生点蚀,起着增进腐蚀的作用。冷却水在阳光下还会产生各种藻类(主要是蓝藻、绿藻和硅藻类),藻类生长在冷却塔中,换热器中不生长,危害不大,但会造成视觉公害,水显得很脏,因而也要防止。
微生物控制不良会引起下列问题:
(1) 腐蚀
(2) 污垢
(3) 消耗冷却水处理药剂,使有机膦转换成正磷酸根。
回复
7楼
污垢
回复
8楼
污垢
回复
9楼
服务项目
1)运转初期派驻资深技术人员,培训现场管理和操作人员,直至运转平稳。
2)运行正常后,每月至少一次现场服务,取样分析,并提出水质分析单,有异样时立即和贵厂研讨改进。
3)每月至少测定冷却水总细菌一次,协助贵厂微生物控制。
4)每季提出报告,检讨该季冷却水控制情况。
5)有异常现象,随时和现场人员研究改进。
6)协助贵厂训练操作员有关冷却水技术。
7)依水质分析资料,使用计算机软件进行分析,使水质控制稳定。
8)停机时,会同现场人员检视循环冷却水系统,提出开验报告,并检讨以便改进。
9)随时与现场人员讨论,使水处理方案获得最佳效果。
本公司派有专人服务于贵厂,提供完善的服务,除了定期提出服务报告外,若遇有异常,立即和有关人员研讨改善,使工厂能顺利运转。
回复
10楼
嗯,好东东,谢谢楼主!!!
回复
11楼
好东西,学习了,谢谢楼主了
回复