中央空调冷却塔清洗-冷却水水处理
lingnenghao
2012年10月26日 10:08:30
来自于制冷技术
只看楼主

冷却塔是水处理设备,长期使用后会结垢,积累杂质以及填料老化脱落,这些不但会影响冷却塔的工作效率也会减短冷却塔的使用寿命,说以冷却塔也要定期的进行清洗和维护。  中央空调用塔为民用塔型,清理填料和水槽部.  首先填料上结的水垢可以采用药剂冲洗,振动的方法或更换.  其次水槽部将杂质杂物扫出拣走即可.  最后配管槽部可以打开排污管口排出杂质,杂物手动拾出.清洗过滤网.  制冷网提醒:填料薄而且脆弱,多为PVC材质(有些小厂采用再生塑),使用寿命为2~4年,清理时要小心谨慎.大厂的产品配备完善的售后服务,清洗维护的价格公道,可以直接找售后来解决。水处理服务项目:

冷却塔是水处理设备,长期使用后会结垢,积累杂质以及填料老化脱落,这些不但会影响冷却塔的工作效率也会减短冷却塔的使用寿命,说以冷却塔也要定期的进行清洗和维护。
  中央空调用塔为民用塔型,清理填料和水槽部.
  首先填料上结的水垢可以采用药剂冲洗,振动的方法或更换.
  其次水槽部将杂质杂物扫出拣走即可.
  最后配管槽部可以打开排污管口排出杂质,杂物手动拾出.清洗过滤网.
  制冷网提醒:填料薄而且脆弱,多为PVC材质(有些小厂采用再生塑),使用寿命为2~4年,清理时要小心谨慎.大厂的产品配备完善的售后服务,清洗维护的价格公道,可以直接找售后来解决。水处理服务项目:
3.1 中央空调循环水系统化学清洗镀膜
中央空调循环水系统主要分为循环冷却水系统和循环冷冻水系统两类。其中冷却水系统为敞开式系统,暴露于大气环境中运行,其随水温变化而不断浓缩,加之环境中浑浊物的落入沉积,系统内将会聚集大量水垢、锈垢、微生物粘泥等杂物。冷冻水系统虽为密闭式系统,但在运行过程中,水中溶解氧接触管道内壁后,会生成氧化铁等腐蚀产物。水垢、锈垢等会堵塞主机内铜管和风机盘管末端,使水循环变慢,热阻增大,空调效果下降,增加系统运行成本,降低设备的使用寿命。
  针对空调系统运行中的普遍状况,对整个空调系统进行杀菌灭藻处理,采用化学清洗方法将系统管道中所有杂质全部排出,药剂预膜使水中的溶解氧与管道内壁隔离,就不会生成或很少生成氧化铁,从而保证管道内不产生锈蚀,延长管道使用寿命。
3.2 中央空调循环水系统全年水质处理
化学清洗、镀膜完成后,系统进入正常运行阶段,根据不同循环水系统特点,结合本公司水稳试验选作出的初步药剂配方及初始投加浓度,进行缓蚀、阻垢、杀菌处理。然后根据对水质及投加量的跟踪分析和水处理效果的监测,及时调整水处理药剂配方,这样能确保药剂与客户循环水系统最优化组合,以达到水处理的最佳效果。
3.3中央空调冷水机组、热泵机组主机清洗
中央空调主机在长期运行过程中,其主机内的冷凝器和蒸发器,尤其是冷凝器铜管管壁极易产生水垢、锈垢,堵塞铜管,降低热交换效率,使冷水机组趋近温差(或小温差)急剧上升,导致机组制冷效果下降,严重的甚至因为高压保护而跳机,针对上述现象,我们采用物理和化学方法,彻底清除铜管内壁的水垢、锈垢、粘泥等,从而保证主机的正常运行,主机清洗包括物理清洗和化学清洗两种方法。
物理清洗:
对主机水侧铜管进行“通炮”,适用于主机水侧铜管轻微软垢或新建系统,是一种经济有效的方法。具体操作:打开主机端盖,用通炮器逐一对铜管逐根通炮,清洗管壁的生物粘泥和锈渣,通炮完毕则用高压水冲洗干净,然后将水室侧面、端盖内壁所有锈渣、垢块彻底铲除,并刷两遍防锈漆,起到除锈、防锈,除垢、防垢的作用。主机水侧铜管通炮清洗一般一年一次。
化学清洗:
采取单台循环专业清洗方法,采用有机高分子螯合清洗剂,配以高效缓蚀剂,对铜管的腐蚀比无机酸低十几倍,在有效地保护设备的基础上可以快速除垢、除锈,清洗结束后对铜管进行预膜处理,可以极大地延缓设备的腐蚀速度。具体步骤为:化学除垢、漂洗中和、药剂预膜。
yldyee
2012年10月27日 17:14:38
2楼
专业空调水处理
回复
zbblzl
2012年10月30日 12:42:58
3楼
专业....
回复

相关推荐

APP内打开