某项目空调水系统冷却塔水位平衡处理
暖通学院
2018年06月20日 15:56:11
来自于制冷技术
只看楼主

某项目空调水系统冷却塔水位平衡处理 每个冷却塔出水管道上,各增加一个DN300电动阀门。冷却塔在自动运行状态下,开启关闭相应的电动阀,保证冷却塔水位的平衡。 建议增加DN300电动阀门。 情况概述: 在现场熟悉的过场中,发现各组冷却塔出水管管道上没有安装电动阀门,为此翻阅暖通设计图纸、以及与项目组相关工程师进行求证,确认设计图纸没有该阀门。不能较好地满足实际的运行需求。原因如下:

某项目空调水系统冷却塔水位平衡处理

每个冷却塔出水管道上,各增加一个DN300电动阀门。冷却塔在自动运行状态下,开启关闭相应的电动阀,保证冷却塔水位的平衡。

建议增加DN300电动阀门。

情况概述:

在现场熟悉的过场中,发现各组冷却塔出水管管道上没有安装电动阀门,为此翻阅暖通设计图纸、以及与项目组相关工程师进行求证,确认设计图纸没有该阀门。不能较好地满足实际的运行需求。原因如下:

空调系统的冷却塔有两组,采用平衡管连接保证两者水位的平衡,空调系统自动运行的状态下,各冷冻机组和冷却塔根据末端的空调负荷自动调节工作状态。并且冷却塔相应的电动阀同步运行。如果在冷却塔的出水管道上不安装电动阀门,在过渡季节空调负荷较小时,一组冷却塔运行时,另一组冷却塔水盘的冷却水会流向运行的冷却塔水盘,导致冷却水溢流,浪费水资源,增加运行成本。在溢流时由于两组冷却塔水位差较小,平衡管道的水流量不能保证水位的平衡。

1526633692211054605.gif

注:没有深化后的暖通图纸


建议:在每组冷却塔出水管上,各安装一个DN300电动阀门,并接入冷水机组的群控系统。