中央空调冷却塔标高低于冷却水泵,怎么办,增加止回阀也没有用

中央空调冷却塔标高低于冷却水泵,怎么办,增加止回阀也没有用
wanghengshi1967
2016年07月04日 21:58:34
2楼
求助
求助
求助
求助
求助
回复
林刚
2016年07月05日 08:45:05
3楼
怎么办,把水泵安装在低于塔的位置啊

回复
wanghengshi1967
2016年07月05日 20:41:37
4楼
中央空调冷却塔在室外地坪,水泵在室内一层。没有地下室,降不下去
回复
zhangkeqiang
2016年07月05日 21:25:11
5楼
这个装止回阀好像没用,水又不会倒流到高处,停泵之后感觉好像还会虹吸
回复
zhangkeqiang
2016年07月05日 21:27:56
6楼
停泵之后,手动关闭出水阀不就行了吗?可以省下止回阀了
回复
林刚
2016年07月06日 08:14:57
7楼
给你推荐一个方案 这个是有案例的
回复
co1459222557694
2016年07月06日 15:17:35
8楼
新手,路过学习学习
回复
鸭江绿水
2016年07月07日 09:04:10
9楼
林刚 发表于 2016-7-6 08:14 给你推荐一个方案 这个是有案例的请教一下,这种系统冷却塔的水怎么回到水箱里,难道不用水泵提升吗?我认为问题应该是水箱内的水经过水泵到冷却塔这一回路,一旦停泵水箱内的水会流出来到冷却塔吧。应该解决这个问题吧?语言组织有问题,不知说明白了没有。
回复
鸭江绿水
2016年07月07日 09:17:16
10楼
我的想法,在水泵自冷却塔管道安装压差阀,水泵运行时大于设定值,阀门打开,水泵停止时阀门关闭。或者改为电动阀门,和水泵一起动作。见示意图
回复
mageron
2016年07月07日 10:13:28
11楼
鸭江绿水 发表于 2016-7-7 09:17 我的想法,在水泵自冷却塔管道安装压差阀,水泵运行时大于设定值,阀门打开,水泵停止时阀门关闭。或者改为 …我觉得这样可行,就和采暖和热水系统差不多。
回复