冷却塔主要有自然通风式、机械通风式和喷射通风式三种,常见多为逆流机械通风式冷却塔。上述咖啡厅即选用标准型逆流机械通风式冷却塔。逆流机械通风式冷却塔包括风机、减速机、布水器、塔身、填料等部分。风机置于塔顶作排风用,包括电动机和叶片。减速机把叶片的高速旋转减为低速旋转,以增加冷空气与热水的热交换时间。布水器是钻孔合金管,随叶片一起旋转,使热水均匀下落。塔身通常为玻璃钢制作,质地轻、耐腐蚀。塔体内填料为PVC斜波板,起到增加接触面、提高水冷却效率作用。
冷却塔的类型很多,按噪声水平可分为低噪声型(A声级62~7ZdB)和超低噪声型(比低噪声型低8~10dB)。
(一)人冷却塔噪声控制的且的和内容
1.冷却塔噪声控制的目的
(1)防止冷却塔噪声对本单位建筑(或建筑群)的干扰。
(2)控制冷却塔的噪声,使达到该建筑所在区域允许噪声范围内,即防止对周围建筑的噪声干扰。
2.冷却塔噪声控制
(1)合理地确定冷却塔的位置。
(2)设计和选用低噪声冷却塔。
(3)采取隔声和消声措施。
(二)冷却塔噪声产生的主要来源
1.风机噪声
它是机械通风式冷却塔最主要的噪声源,该噪声是空气动力噪声,包括湍流噪声和旋转噪声。根据空气动力噪声源的理论分析可知,湍流噪声的声强与气流相对速度的六次方成正比,也与叶片形状等有关,具有连续的频谱特性。旋转噪声是叶片旋转时形成脉动产生的,它与叶片数、气体流量、静压等有关,它的频谱呈低中频特性。
2.淋水噪声(即水落噪声)
它是冷却塔的淋水装置下落水时与下塔体底盘中积水撞击产生,其噪声级与落水高度、单位时间内的水流量有关,一般仅次于风机噪声,且呈高频特性。冷却塔的水落噪声通常是冷却塔噪声中次于风机的成分。当风机噪声降低后,淋水噪声则占主导地位。根据冷却塔类型、尺寸,有时此风机的噪声还要大,一般是依塔高、水量和塔内填料的间距而定。
横流式冷却塔,所用的填料从滴点式变为薄膜式,所以它的水落噪声是比较低的,但对流式冷却塔水是直接落下到水池的,这样水滴撞击池中水表面而发出声音。
强制通风冷却塔水落噪声与冷却塔的大小,也即与水量有关。
3.减速机和电动机噪声
减速机噪声主要是齿轮啮合时产生的噪声,一般如果加工精度高,噪声是不大的。减速机的噪声,对冷塔总噪声的影响是很小的。因此,除了需要降低冷却塔附近的噪声和降低总噪声以外,这些噪声是可以忽略的。另外减速机的底座,最好采用防振材料以隔绝可能发生的噪声。
电动机噪声则是电磁噪声和机械噪声,这两类噪声源对周围环境影响一般可以忽略。风机用电动机噪声比减速机的噪声要低,所以可不必加以特别重视,在要求大功率低噪声电动机的场合,可以采用水冷式低噪声电动机来解决。
4.水泵噪声
工业冷却塔往往是在塔附近设置循环水泵,它的噪声与其他声源相比也是很大的。另外水泵的驱动一般是用电动机或蒸气透平,这也是一个较强的噪声源。水泵安置在冷却塔附近,用于循环冷却水,时常和水管共振发出高频有调噪声。如果该噪声强度较大,则需要一起治理。
5.冷却塔配件噪声
这种噪声在实际使用时对环境是没有丝毫影响的,,它仅在运转时,管子的水量不足或者阀门的节流不妥而产生刺耳紊流声,例如,安庆化肥厂的冷却塔,由于蒸气透平的高压蒸气配管漏气,产生较高声级的噪声,一般只要调整操作的条件即可解决。