关于工艺冷却水系统的水处理办法
砺男
砺男 Lv.3
2013年05月20日 13:39:33
来自于中央空调
只看楼主

各位前辈,我单位在工艺冷却水系统的维护上遇到了问题!单位所在地是上海,之前冷却水系统在冷却塔+板换段的水质处理上,用的是加药处理,但是3年过去后发现,系统的很多阀件,支架,冷却塔减震器等发生严重腐蚀,虽然系统运行的确很好,板交管路都很干净,板交换热也很好。 为了减缓系统老化,不得不停止加药!现在采用一种永磁铁的处理环,据厂家说是物理疗法,将水体内的杂质结构进行磁化等等,水处理后也会出现微小颗粒壮杂质。

各位前辈,我单位在工艺冷却水系统的维护上遇到了问题!单位所在地是上海,之前冷却水系统在冷却塔+板换段的水质处理上,用的是加药处理,但是3年过去后发现,系统的很多阀件,支架,冷却塔减震器等发生严重腐蚀,虽然系统运行的确很好,板交管路都很干净,板交换热也很好。
为了减缓系统老化,不得不停止加药!现在采用一种永磁铁的处理环,据厂家说是物理疗法,将水体内的杂质结构进行磁化等等,水处理后也会出现微小颗粒壮杂质。
这就产生一个问题:虽然设备管件的腐蚀减缓了,但是板交的结垢速度增加了!甚至堵塞!我们也会不定期排水,但是结垢速度还是不确定,往往设备坚持不到维修期。
因为是工艺设备,需要常年持续稳定运行,轻易不会停机。所以请教各位前辈,关于水处理上还有什么好的方法,这个磁铁环到底管不管用! 20130423_135126.jpg 20130423_135137.jpg 20130423_135242.jpg这是磁铁环处理后,板交最严重的结垢现象!

20130423_135126.jpg


20130423_135137.jpg


20130423_135242.jpg

wjf19640908
2013年05月20日 14:00:07
2楼
1、还是用原来的加药系统,阀门改用不锈钢的。
2、加药量要符合规定要求,不要超标,平常也要检测水质PH值。
回复
chachababy
2013年05月21日 16:02:01
3楼
铁磁环没听说过,是不是类似电子除垢的方式改变水的阴阳离子数目,这种方法效果有限。还是采用加药来处理。设备还是要定期维护的,要不设备用的系统,定期停机清洗维护。要不选用闭式冷却塔,加入软水后效果会好不少,我们公司生产闭式塔:lol
回复
砺男
2013年06月03日 13:39:57
4楼
wjf19640908 发表于 2013-5-20 14:00 1、还是用原来的加药系统,阀门改用不锈钢的。 2、加药量要符合规定要求,不要超标,平常也要检测 …十分感谢!
回复
砺男
2013年06月03日 13:41:04
5楼
chachababy 发表于 2013-5-21 16:02 铁磁环没听说过,是不是类似电子除垢的方式改变水的阴阳离子数目,这种方法效果有限。还是采用加药来处理。 …嗯 和电子除垢差不多!新建项目已经改用闭式冷却塔了。
回复

相关推荐