精密空调冷却水系统的运转与管理
精密空调冷却水系统中关键的设备是冷却塔和冷却水泵,此外是水质问题。1.运转前的检查对于精密空调冷却塔,应检査喷头是否堵塞,淋水装置是否损坏,集水槽和集水池是否淸洁,进风百叶窗是否通畅,减速箱内油位是否保持在油标规定的位置上,集水池内水位应达到最高标高,所有管路都应充满水;还要检查电动机的绝缘情况和防潮措施,叶轮旋转是否灵活、有无松动现象,集水池有无渗漏现象等。对于水泵应检查泵和电动机的润滑情况,泵转动部分是否灵活,以及保护装置是否完善,密封器松紧度是否适当,检查吸、排水管道的阀门和泵的吸水阀是否开启,排水阀是否关闭。2.精密空调运转操作在水泵检查后,打开泵吸水管的放气阀,将吸水管和泵体内灌满水或盐水,先间歇开动水泵,使循环水管内的空气完全排出,然后启动冷却塔风机。在泵运转中,应注意电流表的负荷,不得超过正常工作数値。运转时应发出较沉重的声音、无杂音、轴承温度不能超过60~70℃(对于不同的轴承和不同的使用场合,选择不同的最高温度值),电流表和压力表指针稳定,排水压力
关于空调冷却水系统几个问题的探讨
1 冷却水温度对冷水机组制冷量的影响 我们都知遭 :从运行费来讲,在蒸发温度和压缩机转数一定的情况下,冷凝温度越低,制冷系数越大,耗电量就越小。据测算,冷凝温度每增加1℃,单位制冷量的耗功率约增加3%-4%.所以,从这一角度来讲,保持冷凝温度稳定对提高冷水机组的制冷量是有益的。但为达到此目的,需采取以下措施:增加冷凝器的换热面积和冷却水的水量;或提高冷凝器的传热系数,但是,对于一个空调冷却系统来说,增加冷凝器的面积几乎是不可能的。增加冷却水的水量势必增加水在冷凝器内的流速,这将影响制冷机的寿命,同时还增加了冷却水泵的耗电和管材浪费等一系列问题,而且效果也不尽理想。增大冷却塔的型号,考虑一定量的富余系数尚可,但如果盲目加大冷却塔的型号,以追求降低冷却水温也是得不偿失的,而且,冷却水温度还受当地气象参数的限制。提高冷凝器冷却水侧的放热系数,是实际和有效的,而提高放热系的有效途径是减小水侧的污垢热阻,对冷却水补水进行有效的处理. 2 冷却水的补水问题 冷却塔水量损失,包括三部分 :蒸发损失,风吹损失和排污损失,即: Qm=Qe+ Qw+
机房空调水环机接冷却水系统
本帖最后由 gpeng_224 于 2013-4-28 14:57 编辑 现在碰到个难题,很是头疼,希望高手帮忙有个10平米机房要装台空调,是在办公楼里面,原来安装了一台分体空调,可是室外机大厦不允许挂外墙上,所以业主就把室外机放屋里对着窗户吹,噪音又太大,所以想把这个空调拆了,大厦有提供专门供机房空调用的冷却水系统,全年温度维持在22度到26度之间(大厦中央空调有冷冻水系统,和这个系统是分开的,夏季供冷,冬季供热)情况基本就这样,有几个问题:1、我也上网找了些资料,我现在需要的这个空调叫水环空调,不知道我说的对不对,是这个空调吗?2、这样的机房需要配多大的?我准备配个7KW左右的,就是2匹到3匹的吧,不知道行吗?3、这个空调是不是没有室外机,我想要的就是整体式的,大概是多少钱?4、北京哪有卖的?特别着急,我找了好多都是没有