空调、供热水系统泵的节能
1、序言 《民用建筑节能设计标准》规定,供热系统中循环水泵的电功耗一般应控制在单位建筑面积0.35~0.45W/m2的范围内,实际上约为0.5~0.6 W/m2,甚至高达0.6~0.9 W/m2. 供热空调泵系统存在设计电功率容量偏大,运行耗电量较高的问题,而泵的电耗在空调供热系统能耗中占的比重也较大,设计泵电功率容量大要求增大发电容量,增大峰谷差;运行耗电量大意味着发电煤耗的增大和污染物排放量的增大;容量增大使初投资加大,运行电耗增大使耗电费增多,两者都提高了空调供热运行成本,加大了热(冷)费用和用户的负担。为此,必须了解空调供热泵容量和能耗增大的原因,探讨泵节能的方法,并从设计、设备和调速方法上提出改进的措施。 2、空调供热泵电耗大的原因分析 2.1 设计泵功率大的原因 从泵轴功率 可知,影响泵功率的主要因素是流量V(m3/min),扬程H(m)和泵效率η(%)。 (1) 设计热(冷)负荷偏高,造成热(冷)水流量偏大。从 可知,设计热(冷)负荷Q和供回水温差Δt是计算流量的主要依据。 (2) 扬
浅谈空调冷热水系统设计与配置
摘要:随着我国钢铁事业的高速发展,中央空调系统在钢铁厂也得到了越来越广泛的应用,钢铁厂的中央空调相对于民用而言,有其一定的特点,本文从空调机房和空调管线两个方面,讨论钢铁厂空调设计中,应注意的问题,以供大家参考。 关键词:中央空调系统定压补水装置无补偿直埋保温管道 随着我国钢铁事业的高速发展,中央空调系统在钢铁厂也得到了越来越广泛的应用,中央空调相对于分体空调有如下优点:①中央空调运行管理灵活方便,且运行费用低于分体空调,中央空调制冷站可直接控制制冷机的开停时间和冷量大小,可根据气候变化进行调整,以节约运行电费。②中央空调能保证向房间输送新风,使房间始终保持空气清新、卫生。但分体空调只有通过开门、窗和采用新风换气机通风换气,冷量损失大,这不仅影响房间温度,而且浪费了能源。③中央空调故障少好维修。中央空调无论是空调机组和全空气风道系统,还是房间风机盘管和新风系统,均不易发生故障,而制冷设备则设在制冷站内,便于维修。但分体空调的分体空调器遍布在各处,制冷压缩机不仅数量多而且分散,出了故障很难一一去维修好。④中央空调噪声小于分体