机房空调水环机接冷却水系统
gpeng_224
gpeng_224 Lv.3
2010年01月22日 23:39:23
来自于热泵工程
只看楼主

本帖最后由 gpeng_224 于 2013-4-28 14:57 编辑 现在碰到个难题,很是头疼,希望高手帮忙有个10平米机房要装台空调,是在办公楼里面,原来安装了一台分体空调,可是室外机大厦不允许挂外墙上,所以业主就把室外机放屋里对着窗户吹,噪音又太大,所以想把这个空调拆了,大厦有提供专门供机房空调用的冷却水系统,全年温度维持在22度到26度之间(大厦中央空调有冷冻水系统,和这个系统是分开的,夏季供冷,冬季供热)

本帖最后由 gpeng_224 于 2013-4-28 14:57 编辑

现在碰到个难题,很是头疼,希望高手帮忙
有个10平米机房要装台空调,是在办公楼里面,原来安装了一台分体空调,可是室外机大厦不允许挂外墙上,所以业主就把室外机放屋里对着窗户吹,噪音又太大,所以想把这个空调拆了,大厦有提供专门供机房空调用的冷却水系统,全年温度维持在22度到26度之间(大厦中央空调有冷冻水系统,和这个系统是分开的,夏季供冷,冬季供热)
情况基本就这样,有几个问题:
1、我也上网找了些资料,我现在需要的这个空调叫水环空调,不知道我说的对不对,是这个空调吗?
2、这样的机房需要配多大的?我准备配个7KW左右的,就是2匹到3匹的吧,不知道行吗?
3、这个空调是不是没有室外机,我想要的就是整体式的,大概是多少钱?
4、北京哪有卖的?特别着急,我找了好多都是没有

免费打赏
zhangjin0619
2010年01月25日 11:58:21
2楼
是这种空调 很多厂家都有 可能1台太少。。。。。:)
回复
lujwww
2010年03月19日 18:35:35
3楼
可以找我!943949583
回复
yao_qi_zhi4
2010年03月24日 09:00:42
4楼
谢谢版主分享
回复
ttt19720904
2010年04月01日 16:06:24
5楼
可以,多大的要看机房的实际负荷来确定了,现在好多厂家都能做水环机组
回复
smallhaozi
2010年04月12日 23:11:12
6楼
按300w/m2选型就够了
回复