转贴暖通空调自由论坛讨论-冷却水泵扬程过大
用在空调冷却水系统的水泵, 冷水机放置在2楼 ,冷却塔放置在5楼, 冷却泵也放置在5楼。水泵运行噪音特大 将水泵出水阀门关小 噪音立刻减小 更换过无数次轴承 无法解决,请各位老大赐教! (空) zr .和轴承没有关系,水泵扬程过大得可能性最大。可以切削叶轮。(空) hyy3721 .我扬程选的30米 应该都可以阿(空) zr .算算阻力。(空) hyy3721 .提供水泵出口处压力表的读数。 (空) tu .水泵出口压力只有 2.2KG/CM 水泵厂的维修人员说扬程选的太高 我在其他地方水塔和主机在同一层楼 相距只有20米 选30米扬程 从来都没这样情况发生 系统工作良好 难道相差实际高度越大 扬程要反而选小才对?晕!(空) zr .扬程选的太高,估计对出口,于集水盘高差,改为2~,5楼高差了 ,该问题论坛里多次提出。 WC DMA老 多次提出,你找一下。 (空) tu .否则他又要说第50遍了....^_^(空) tu .“水泵出口压力只有0.22兆帕”,说明你的系统在水泵流量大大超过设计