急!!水系统冷却水泵扬程确定???
yuansl
yuansl Lv.2
2009年09月15日 16:19:13
来自于中央空调
只看楼主

我们是刚毕业的,在做一个工程,是个水系统,在选用冷却水泵时和一个销售水泵的发生了一点分歧:是这样的:我们在确定冷却水泵扬程时:按照设计手册: 水泵扬程 大约为:冷凝器水阻力、管道阻力、局部阻力、冷却塔塔高、冷却塔布水器压力! 和冷却塔放置位置没有直接关联!可是老板看我们才来,经验不足,就把一个销售泵的人叫过来给我们讲,那个人说:和冷却塔放置位置有关系,比如放5楼扬程就是5层楼高的高度,放在10楼就是10层楼高的高度!!唉!!!!!!

我们是刚毕业的,在做一个工程,是个水系统,在选用冷却水泵时和一个销售水泵的发生了一点分歧:是这样的:我们在确定冷却水泵扬程时:按照设计手册: 水泵扬程 大约为:冷凝器水阻力、管道阻力、局部阻力、冷却塔塔高、冷却塔布水器压力! 和冷却塔放置位置没有直接关联!可是老板看我们才来,经验不足,就把一个销售泵的人叫过来给我们讲,那个人说:和冷却塔放置位置有关系,比如放5楼扬程就是5层楼高的高度,放在10楼就是10层楼高的高度!!唉!!!!!!
免费打赏
hnsxc
2009年09月16日 11:18:38
2楼
老板与水泵销售员是外行,空调用水泵的扬程与生活用水泵是完全不同的,与水泵的位置没有关系
回复
sunym
2009年09月16日 11:44:14
3楼
在你考虑的各项阻力中,加上管道的沿程阻力就够了,沿程阻力跟楼层的高度没有必然的关系,只与管道的长度有关,查一下手册,每百米的损失也不过几米
回复
gjh_970924
2009年09月16日 11:50:43
4楼
给你一个水泵估算资料。
回复
xiangge55
2010年07月21日 14:54:07
5楼
谢谢,好资料,收藏了
回复
ziyiyinzhe
2010年07月22日 10:46:45
6楼
你是对的,你是专业!
回复
tear1111
2010年07月24日 15:24:52
7楼
冷却水泵的扬程是主机的内阻加上管道及阀门的阻力然后再适当乘点系数。
回复
llsspp10823
2010年07月24日 22:09:07
8楼
你说得没错,但短时间看不出来那水泵扬程不够的缺点,这叫秀才遇到兵有理说不清
回复
kk82521169
2010年07月24日 22:39:21
9楼
相信自己就行了
你算的本来就是对的
回复
hahahalove
2010年07月25日 16:24:58
10楼
没办法 现在的销售员也是混
回复
lrh-000
2010年07月27日 15:51:01
11楼
水泵的扬程的确很头痛,我问了许多前辈,说法都差不多,但是实际算却老是算不对。郁闷呢。