我们是刚毕业的,在做一个工程,是个水系统,在选用冷却水泵时和一个销售水泵的发生了一点分歧:是这样的:我们在确定冷却水泵扬程时:按照设计手册: 水泵扬程 大约为:冷凝器水阻力、管道阻力、局部阻力、冷却塔塔高、冷却塔布水器压力! 和冷却塔放置位置没有直接关联!可是老板看我们才来,经验不足,就把一个销售泵的人叫过来给我们讲,那个人说:和冷却塔放置位置有关系,比如放5楼扬程就是5层楼高的高度,放在10楼就是10层楼高的高度!!唉!!!!!!

我们是刚毕业的,在做一个工程,是个水系统,在选用冷却水泵时和一个销售水泵的发生了一点分歧:是这样的:我们在确定冷却水泵扬程时:按照设计手册: 水泵扬程 大约为:冷凝器水阻力、管道阻力、局部阻力、冷却塔塔高、冷却塔布水器压力! 和冷却塔放置位置没有直接关联!可是老板看我们才来,经验不足,就把一个销售泵的人叫过来给我们讲,那个人说:和冷却塔放置位置有关系,比如放5楼扬程就是5层楼高的高度,放在10楼就是10层楼高的高度!!唉!!!!!!
免费打赏
virper1
2010年07月28日 11:28:47
12楼
使用万+选+通,选型很轻松
ww.wanxuantong.com
回复
virper1
2010年07月28日 11:29:35
13楼
使用万+选+通,选型很轻松
ww.wanxuantong.com
回复
lxx_83_2001
2010年07月28日 17:00:39
14楼
主要是考虑水管的扬程阻力吧:P
回复
tongshia
2010年07月28日 23:22:41
15楼
算出来的!
回复
coastcj
2010年11月02日 15:33:08
16楼
开式冷却塔也是闭式系统,不要加冷却塔的位置水头,加上是错误的。
不要一见到开式系统就计算系统的高差。
冷却塔虽然是开式系统,但是因为冷却塔自带集水盘,相当于水箱放在屋顶。
冷却水回水产生的静压,与冷却水供水管上升所需静压可视为相等,所以只需计入冷却塔底盘和布水管的高差就可以 。
再有,扬程若选得过大,运行时也容易烧毁电机。
回复
brownzhou
2010年11月04日 14:51:31
17楼
楼上说的有道理,学习了:lol
回复
sysdh2010
2010年11月04日 17:35:20
18楼

说的很有道理!!!
回复
sunnyday945
2010年11月05日 09:43:06
19楼
冷冻水泵的选型我知道,冷却水泵听一位前辈指点的时候他明确指出确实跟冷却塔的放置位置、放置的高度有关系。欢迎前辈前来拍砖。
回复
xllkxd
2010年11月05日 11:13:33
20楼
相信自己就行啦
回复