空调冷却水泵的扬程不正常
yhyh07100
yhyh07100 Lv.3
2009年07月27日 09:38:52
来自于制冷技术
只看楼主

有三台上海凯泉水泵,卧式空高调泵,铭牌参数为流量300立方,扬程20米,电机功率为30KW,但现在两台同开,扬程只有12米左右,怎么调都不行,请问这是何解?

有三台上海凯泉水泵,卧式空高调泵,铭牌参数为流量300立方,扬程20米,电机功率为30KW,但现在两台同开,扬程只有12米左右,怎么调都不行,请问这是何解?
wmin1227
2009年08月03日 14:11:19
2楼
这得看你管路上的阻力啊,只有12米扬程的阻力它怎么可能上20米呀,不过这时候的流量一定会大于300立方
回复
desheng001
2009年08月04日 23:25:57
3楼
看看另外一台泵的单向阀门是不是坏了。否则不会出现这个样子地。
回复
lpvdxvicfh
2009年08月12日 10:02:04
4楼
管道阻力影响扬程,另水泵的吸程也会影响扬程
回复
ruyilyf
2009年08月14日 15:52:50
5楼
1、检查管道是否有堵塞或者大小头、阀门处有异物。(施工单位有可能在此做坏)
2、管道设计不合理,管道中存在节流现象。
3、水泵选型有问题,流量和扬程不匹配,建议可以将水泵叶轮切割10~20mm,这样流量减小,扬程增大。
最后,具体问题需要具体对待。
回复
yhyh07100
2009年08月19日 17:58:35
6楼
从冷却水塔出来的水管,管径是DN200的,就是水泵的吸水管管径是DN200,水泵和水塔高度为同一楼层,水泵吸水管长约12米,是这个原因造成的吗?
回复