各位老师, 最近考虑冷水机组冷却水泵的节能运行方案,1、是否可以采用变频的模式运行?2、是否可以考虑做成一次二次的复式泵运行方案(和冰水泵一样)3、由于工业用冷水机组全年运行的特性,在冬季和过渡季节可以少开冷却塔的风机,和冷却水泵的台数来运行?4、由于冬季需要关小机组冷却水量来抬高必须的冷凝压力,这样可以采用冷却水泵变频来减少流量。
各位老师,
最近考虑冷水机组冷却水泵的节能运行方案,
1、是否可以采用变频的模式运行?
2、是否可以考虑做成一次二次的复式泵运行方案(和冰水泵一样)
3、由于工业用冷水机组全年运行的特性,在冬季和过渡季节可以少开冷却塔的风机,和冷却水泵的台数来运行?
4、由于冬季需要关小机组冷却水量来抬高必须的冷凝压力,这样可以采用冷却水泵变频来减少流量。
2楼
我觉得冷却泵的节能最好不要考虑。
因为它直接影响到制冷机的效率。
回复
3楼
冷却水泵的节能要重要考虑,因为我们知道冷凝器的效率曲线,当压力温度降到一定程度时,即使开再多的风机和水泵都会增加能耗,所以一定要找到最佳的设计点,即系统的高效运行,由于情况不一,需要实验才能得出,而且根据外界环境及共矿变化要适时调整的,制冷系统是很大的,要从多方面考虑.谢谢.
回复
4楼
冷却水泵的节能要重要考虑,因为我们知道冷凝器的效率曲线,当压力温度降到一定程度时,即使开再多的风机和水泵都会增加能耗,所以一定要找到最佳的设计点,即系统的高效运行,由于情况不一,需要实验才能得出,而且根据外界环境及共矿变化要适时调整的,制冷系统是很大的,要从多方面考虑.谢谢.
回复
5楼
看了特灵的大温差小流量系统,觉得冷冻水泵的节能是一个不错的出发点,我们都专心在系统的效率上了,但泵在整个系统功耗中所占的份额是一个值得考虑的问题.
不知道是不是特灵的市场宣传对我产生了影响.
回复
6楼
冷冻水的节能现在应用得比较多,效果也不错。
冷却水的节能正如3楼所说的慎重再慎重。
回复
7楼
抱歉,没留意标题,看走眼了,哈哈
回复
8楼
这个影响到底是负面的呢?还是正面的?
回复
9楼
正是“因为我们知道冷凝器的效率曲线,当压力温度降到一定程度时,即使开再多的风机和水泵都会增加能耗,”,所以冷却水系统就有节能空间。在部分负荷工况下,由于“外界环境及共矿变化”,使得这个空间不是常量。从能量守恒的机理上说,楼主的考虑并没有错。
回复
10楼
在冬季需要解决开机困难的问题应采取提高冷却水进水温度的办法,如旁通部分冷却水出水,或添加自来水等方式,而不是关小机组冷却水量来抬高必须的冷凝压力。这种操作是错误的,是非常危险的!也是不经济的。
回复
11楼
lxm774,说的有道理!
但是关小水量的做法在很多机器上普遍采用呢?为什么呢?
关小水量的做法到底有什么危害呢?
不经济是不难理解的。任何的控制阀都是不经济的。
冷凝器的水量是否可以变化呢?就好像一次水的变化一样。
某些机器需要控制高低压压差,是否应该控制冷凝温度?
我想控制水温是最好的方法。应该很稳定。
但是DANFOSS的冷凝压力调节阀(水),不是在控制冷凝器的水量吗?
回复