楼高为120米 冷却塔在楼顶, 主机在底层。 出水B点压力 1.5MPA 1.5MPA是由冷却泵做功产生的? 还是冷却泵只产生了0.3 ?冷却水泵的扬程需要多大? 30米左右行不?还是需要120米以上?
楼高为120米
冷却塔在楼顶, 主机在底层。
出水B点压力 1.5MPA
1.5MPA是由冷却泵做功产生的?
还是冷却泵只产生了0.3 ?
冷却水泵的扬程需要多大?
30米左右行不?
还是需要120米以上?
2楼
30m左右可能偏小,不要120
回复
3楼
2楼的,楼高120米,主机在机房,冷却塔在屋顶,这120米水的提升高度不计入水泵扬程吗?
回复
4楼
主机在底层吧?
120m不够!
冷却塔干吗置那么高?比主机高点不就好了嘛
回复
5楼
请各位大侠帮忙解答!
回复
6楼
你a,b两点的压力怎么得来的,系统装好运行过了吗,不然哪来的压力?
如果系统满负荷运行时的压力是这样的话,30米够了
回复
7楼
请问三楼的,难道你选扬程是根据高度来的吗
回复
8楼
我和楼主有同样的疑问,泵前的压力和泵后的压力是由于什么原因产生的的?泵本身的压力克服的是沿程阻力和摩擦阻力,要维持水系统正常运行,还要其他么?是不是冷却水泵扬程=沿程阻力+摩擦阻力?
可能对懂的人太简单了,但是还请不吝赐教!!
回复
9楼
楼上的,还要加上冷却塔自身的高度呢
回复
10楼
我是说,从冷却塔底到冷却塔顶的这段高度。
回复
11楼
冷却塔扬程=冷却塔所需压力(0.5-1mpa)+沿程阻力+冷凝器阻力