精华汇总
冷却水泵扬程估算
更多
水泵扬程的估算
冷却水泵
冷冻水泵扬程估算
冷却水泵选型
空调冷却水泵
消防水泵扬程估算
空调水泵扬程估算
冷冻水泵和冷却水泵
冷却水泵工作原理
冷却水管
工业冷却水
冷却水站
水泵扬程
水泵的扬程
扬程水泵
大扬程水泵
小扬程水泵
循环水泵扬程估算
水泵功率估算
冷却水处理
冷却水循环
水泵扬程计算
水泵的扬程是指什么
如何选择水泵扬程
水泵的净扬程
#
冷却水泵扬程估算
#
300
冷却水泵扬程估算专题,为您提供冷却水泵扬程估算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷却水泵扬程估算相关的专业交流讨论,更多冷却水泵扬程估算相关内容请访问
土木在线论坛
!
空调冷却水泵的扬程不正常
有三台上海凯泉水泵,卧式空高调泵,铭牌参数为流量300立方,扬程20米,电机功率为30KW,但现在两台同开,扬程只有12米左右,怎么调都不行,请问这是何解?
冷却水泵这样安装可以吗??
水泵的扬程一般做如何估算???
在水系统中遇到最多就是水泵的选型,我朋友说你每次都选30米扬程的都不回出问题,但是有时候有没得必要用到这么大的啊,我就想问下各位是怎么进行估算的~~~~
关于冷却水泵的扬程计算!紧急求助!!!
一单位地下室放置顿汉.布什的水冷螺杆机组和水泵,冷却水泵在机组的进口处.冷却塔在楼顶.其中地下室到楼顶高约32.5M,地下室到冷却塔顶部高度约35M,冷却塔顶部到集水盘落差约2M,请问冷却水泵扬程应该选择多少米?怎么计算的?
冷量、水泵扬程、通风的估算
冷量水泵扬程通风的估算
关于冷却水泵的节能运行
各位老师, 最近考虑冷水机组冷却水泵的节能运行方案,1、是否可以采用变频的模式运行?2、是否可以考虑做成一次二次的复式泵运行方案(和冰水泵一样)3、由于工业用冷水机组全年运行的特性,在冬季和过渡季节可以少开冷却塔的风机,和冷却水泵的台数来运行?4、由于冬季需要关小机组冷却水量来抬高必须的冷凝压力,这样可以采用冷却水泵变频来减少流量。
关于空调冷却水泵的问题
请教:冷却水泵(变频泵)一备一用,怎么解释?备用泵是在主泵出现故障或检修的时候使用还是两个泵轮流使用? 两个泵都要选择变频的吗?
急!!水系统冷却水泵扬程确定???
我们是刚毕业的,在做一个工程,是个水系统,在选用冷却水泵时和一个销售水泵的发生了一点分歧:是这样的:我们在确定冷却水泵扬程时:按照设计手册: 水泵扬程 大约为:冷凝器水阻力、管道阻力、局部阻力、冷却塔塔高、冷却塔布水器压力! 和冷却塔放置位置没有直接关联!可是老板看我们才来,经验不足,就把一个销售泵的人叫过来给我们讲,那个人说:和冷却塔放置位置有关系,比如放5楼扬程就是5层楼高的高度,放在10楼就是10层楼高的高度!!唉!!!!!!
关于估算消防水泵的扬程问题。。。
按照计算管道的沿程损失来确定消防水泵扬程很麻烦.相信大部分朋友在平时计算水泵扬程时都是用估算方法吧.你们都是怎么来估算水泵的扬程呢.我是这样的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米或直接用建筑高度加25米.你们都是怎么样来估算的呢.大家说来听听呀