请教进线重复接地及pe线引出问题(着急!)
各位大哥,大师傅,小弟一直为tn-c-s系统中进户重复处接地的及pe线引出的做法比较困惑,看看等电位连接图籍,进线先把零线接地,然后做spd,spd引出线再接地,下面还有个总等电位连接,其中总等电位连接板上引出一条pe线进配电箱接pe母排,从pe母排上引出各个回路的pe线。 兄弟不解的是pe线没有直接和零线直接相连,看看别的教科书上说的,pe线是从零线上分出来的呀?再说了,很多建筑只有一条进线,只有一个接地极,spd要接地,零线要接地,总等单位连接要接地,这三个都要接到接地极上去,都是用扁钢连接起来的吗? 还有一点不解的是,局部等电位连接板上各个保护线和设备外壳相连,其中一条和建筑柱内钢筋相连,那么请问,这个等电位连接板要不要和附近的和火线一起走的pe线相连??? 最后一个问题,进配电箱的有三根线,一根火线,一根零线,一根pe线,是不是需要在配电箱内设置pe母排,为下一级回路分出pe线??就是说有三个母派??
110kv主变低压侧引出线与变压器外壳绝缘放电
事故前:110kv主变蝶阀漏油,我们为了处理缺陷,先停电然后放油,更换蝶阀,然后注油,最后送电 事故中:当时运行方式是 送电 然后进行热备用,断开51开关 当送上电,合上01 51开关,后 查看保护装置,差流很小,所以就认为没事 一切正常,后看到10kv低压侧电压不对,a相电压低,三相不平衡电压高,具体数值忘了。当时断开51开关,主变热备用,故障就消失了,电压也正常了。 后来我们怀疑是主变低压侧引出线到51开关 ,51开关到10kv母线有问题,最后检查也没有问题。然后就怀疑是变压器内部有问题,油化验色谱分析 也都正常,最后就打开变压器检查器身,看是否有明显放电点。