请教进线重复接地及pe线引出问题(着急!)
malongknowledge
2007年11月25日 11:47:59
只看楼主

各位大哥,大师傅,小弟一直为tn-c-s系统中进户重复处接地的及pe线引出的做法比较困惑,看看等电位连接图籍,进线先把零线接地,然后做spd,spd引出线再接地,下面还有个总等电位连接,其中总等电位连接板上引出一条pe线进配电箱接pe母排,从pe母排上引出各个回路的pe线。 兄弟不解的是pe线没有直接和零线直接相连,看看别的教科书上说的,pe线是从零线上分出来的呀?再说了,很多建筑只有一条进线,只有一个接地极,spd要接地,零线要接地,总等单位连接要接地,这三个都要接到接地极上去,都是用扁钢连接起来的吗?

各位大哥,大师傅,小弟一直为tn-c-s系统中进户重复处接地的及pe线引出的做法比较困惑,
看看等电位连接图籍,进线先把零线接地,然后做spd,spd引出线再接地,下面还有个总等电位连接,其中总等电位连接板上引出一条pe线进配电箱接pe母排,从pe母排上引出各个回路的pe线。
兄弟不解的是pe线没有直接和零线直接相连,看看别的教科书上说的,pe线是从零线上分出来的呀?再说了,很多建筑只有一条进线,只有一个接地极,spd要接地,零线要接地,总等单位连接要接地,这三个都要接到接地极上去,都是用扁钢连接起来的吗?
还有一点不解的是,局部等电位连接板上各个保护线和设备外壳相连,其中一条和建筑柱内钢筋相连,那么请问,这个等电位连接板要不要和附近的和火线一起走的pe线相连???
最后一个问题,进配电箱的有三根线,一根火线,一根零线,一根pe线,是不是需要在配电箱内设置pe母排,为下一级回路分出pe线??就是说有三个母派??
免费打赏
dl1027
2007年11月25日 11:58:33
2楼
1.PEN先与PE连接,PE与N连接,接地母排与PE连接。
2.具体见等电位联结图籍,如果局部等电位区域有PE,则要与局部等电位连接板连接。
3.配电箱里带PE母排,但是不用你给,厂家制造就带了。
回复
malongknowledge
2007年11月25日 12:42:03
3楼
楼上的说的不清楚,pen线与什么pe线连接,pe线还没有分出呢。
等电位连接图籍我看了,比如卫生间等电位连接,没见和卫生间的供电线路中的pe线相连。
回复