请教高手:高抗或变压器的铁芯和夹件的接地引出线在变压器内出现互相放电的现象是什么原因啊?
请教高手:高抗或变压器的铁芯和夹件的接地引出线在变压器内出现互相放电的现象是什么原因啊?
2楼
绝缘破损,绝缘油恶化
回复
3楼
是不是接地不好,造成悬浮电位放电
回复
4楼
求解...................
回复
5楼
绝缘强度不够,距离不够。
回复
6楼
是不是接地效果不好?量一下接地电阻
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
是不是变压器铁芯接地不良造成的?
回复
10楼
1、中性点接地不良或者中性点多点接地,造成中性点浮电压或者长期存在接地电流,引起绝缘损坏和过热损坏
2、引出电缆绝缘制造工艺不良,存在局部放电损坏绝缘
3、铁芯存在绝缘不良,局部放电
4、引出线头绝缘不良,局部放电
回复
11楼
回复