求助:变压器低压屏引出线断路器分段能力如何选择??
journey3423
2009年07月06日 23:39:28
来自于变压器
只看楼主

请教各位高手如下问题:1.系统短路容量为300MVA,10/0.4KV、1600KVA变压器低压屏引出线之保护电器可选用的类型有()A. 分断能力为30KA的塑壳断路器 B. 分断能力为50KA的塑壳断路器 2.系统短路容量为300MVA,10/0.4KV、1000KVA变压器低压屏引出线之保护电器可选用的类型有()A. 分断能力为30KA的塑壳断路器 B. 分断能力为50KA的塑壳断路器

请教各位高手如下问题:
1.系统短路容量为300MVA,10/0.4KV、1600KVA变压器低压屏引出线之保护电器可选用的类型有()A. 分断能力为30KA的塑壳断路器 B. 分断能力为50KA的塑壳断路器
2.系统短路容量为300MVA,10/0.4KV、1000KVA变压器低压屏引出线之保护电器可选用的类型有()A. 分断能力为30KA的塑壳断路器 B. 分断能力为50KA的塑壳断路器
免费打赏
electricity
2009年07月07日 01:05:13
2楼
条件不全.

1. 系统是指上一级变电站? 那么从上一级到你这里的10KV柜电缆长度, 型号, 这个也有阻抗.

2. 低压母线多长, 形式

3. 低压母线上带多少电机

4. 变压器的阻抗电压

楼主您这是哪里整的问题....
回复
journey3423
2009年07月08日 21:15:54
3楼
注册专业考试习题集里的
回复
lingxuct
2009年07月09日 02:11:03
4楼
一般低压系统计算短路电流时,把高压侧作为无穷大系统。
如果变压器Ud%=5%
S/(5%U √3)=Id
S=1600时,Id=46.19KA
这时的断路器分断能力要选50KA的;
S=1000时,Id=28.88KA
选30KA就可以了。
回复
woheni2010
2010年07月14日 21:53:00
5楼
区管 怎么算出来的哇
回复
ytfvfhp
2011年07月13日 10:50:02
6楼

公式都给出来了,你不会套公式啊
回复
jackczh
2011年10月10日 21:52:33
7楼
Id *r变=5%Un S=1.732Un*In=1.732 *5%Ud *Id则 Id=S/(1.732*5%Ud)
回复