事故前:110kv主变蝶阀漏油,我们为了处理缺陷,先停电然后放油,更换蝶阀,然后注油,最后送电 事故中:当时运行方式是 送电 然后进行热备用,断开51开关 当送上电,合上01 51开关,后 查看保护装置,差流很小,所以就认为没事 一切正常,后看到10kv低压侧电压不对,a相电压低,三相不平衡电压高,具体数值忘了。当时断开51开关,主变热备用,故障就消失了,电压也正常了。 后来我们怀疑是主变低压侧引出线到51开关 ,51开关到10kv母线有问题,最后检查也没有问题。然后就怀疑是变压器内部有问题,油化验色谱分析 也都正常,最后就打开变压器检查器身,看是否有明显放电点。

事故前:110kv主变蝶阀漏油,我们为了处理缺陷,先停电然后放油,更换蝶阀,然后注油,最后送电
事故中:当时运行方式是 送电 然后进行热备用,断开51开关
当送上电,合上01 51开关,后 查看保护装置,差流很小,所以就认为没事 一切正常,后看到10kv低压侧电压不对,a相电压低,三相不平衡电压高,具体数值忘了。当时断开51开关,主变热备用,故障就消失了,电压也正常了。
后来我们怀疑是主变低压侧引出线到51开关 ,51开关到10kv母线有问题,最后检查也没有问题。然后就怀疑是变压器内部有问题,油化验色谱分析 也都正常,最后就打开变压器检查器身,看是否有明显放电点。
1.jpg

2.jpg
最后通过吊罩 发现 主变低压侧出现那有明显的放电痕迹,包的绝缘层都以发黑,然后在主变罩的内壁上 相应的位置也找到黑点。 然后就确定应该是主变低压侧a相 与主变外壳绝缘击穿,发生接地。
我困惑的是,1、为什么会是a相,注油的时候是因为没有注意哪些细节才引起的,是不是就是注油引起的,2、书上不是说差动保护保护的是绕组的相间短路,绕组的匝间短路,中性点接地侧绕组的接地故障,以及引出线的接地故障,为什么这个引出线与主变外壳接触,外壳又接地,为什么没有差流。3、最后油的色谱分析没有问题就说明变压器内部没有大的放电产生,也就解释为什么变压器没有瓦斯故障或者报警,但为什么会没有放电,明明都已经看到明显的放电痕迹了,怎么就油色谱没有错。
望高手能给小弟回答,小弟不胜感激。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
gumingqiang
2011年12月02日 08:18:29
2楼
过来顶一下
回复
乌鸦
2011年12月02日 08:45:58
3楼
“书上不是说差动保护保护的是绕组的相间短路,绕组的匝间短路,中性点接地侧绕组的接地故障,以及引出线的接地故障,为什么这个引出线与主变外壳接触,外壳又接地,为什么没有差流”是不是你低压侧继保设置有问题哦,不然“这个引出线与主变外壳接触,外壳又接地”应该存在差流的,当然这只是我的猜想,具体问题还的等高手解答
回复
zhuo881117
2011年12月02日 09:38:48
4楼
等高手
回复
baiyantr
2011年12月05日 10:43:40
5楼
1、为什么会是a相,注油的时候是因为没有注意哪些细节才引起的,是不是就是注油引起的,
答:可能是因为注油的时候油流过快,变压器内部可能存在一些导电物质,被油流冲到了局部电场已经很大的地方,结果就导致局部放电。
3、最后油的色谱分析没有问题就说明变压器内部没有大的放电产生,也就解释为什么变压器没有瓦斯故障或者报警,但为什么会没有放电,明明都已经看到明显的放电痕迹了,怎么就油色谱没有错。
答:由于放电的不是很厉害,可能产生了乙炔不是很多,油色谱在线监测的不一定在线监测。
回复
mqli2004
2011年12月05日 10:54:06
6楼
事故前110kv主变蝶阀漏油,漏了多少油?
事故应该是漏油时就已经发生。
请高手。
回复
wl660620
2011年12月06日 09:52:00
7楼
我看还是注油过程中油流速过快产生气泡或杂志
回复
lingfeng2008
2011年12月06日 12:46:02
8楼
关注,继续关注
回复
zhangjichuan1975
2011年12月07日 11:21:27
9楼
此变压器是否一直是热备用状态?漏油的量是否较多,油位是否在故障点附近?设想没有变压器油的绝缘保护,故障点和外壳发生放电是可能的, 上述猜想,不敢妄断。