【求助】变压器铁芯引出线接地问题
chenhoujianqq
2012年12月17日 16:32:57
来自于变压器
只看楼主

请教大家,图中所示,变压器铁芯引出线是否有问题?厂子里有两台一用一备630KVA变压器,运行时感觉声音异常,负载在60%左右,后来检查变压器,变压器中性线与低压电气柜中地排与N排相连。

请教大家,图中所示,变压器铁芯引出线是否有问题?厂子里有两台一用一备630KVA变压器,运行时感觉声音异常,负载在60%左右,后来检查变压器,变压器中性线与低压电气柜中地排与N排相连。

DSC03537_副本.jpg


DSC03539_副本.jpg


DSC03540_副本.jpg

logasun
2012年12月17日 20:10:48
2楼
这俩个的 接地 可以共用的、、 我们的 没什么异常
回复
chenhoujianqq
2012年12月18日 10:34:10
3楼

变压器接地好像没有与基础槽钢很好的连接,若按照图上所示,铁芯引出线也就没有很好的接地。上述意见是否正确?
回复
tychsh
2012年12月18日 12:14:57
4楼
也没见N接地啊,和你说的的铁心接地也不符啊?问题交代不清没法解释你的问题。但是可以肯定的是:变压器的N必须引到基座的PE点,再引到低压柜内的N。PE点单独铜线接基础接地,这个基础接地就是引到室外的接地组了。你问题没交代干变油变,干变的铁心接地在变压器的上部中央,一个30mm的铝片接到紧固铁心的槽钢的,试验的时候打开,工作的时候必须连接好。
回复
w1713236604
2012年12月18日 14:17:10
5楼
1.该系统未异常,可以共用有套接地系统。2.有异常声音,如是“翁翁”声,可能是铁心螺丝上不紧,如果是“啪啪”声,则是放电声,得仔细检查线圈了,不知是何声音,文中未说明
回复
lingxuct
2012年12月18日 14:54:47
6楼
支持3楼,柜子接地端和变压器铁芯接地端都应该与接地装置作可靠连接,这是保护接地,只变压器铁芯接地端与柜子接地端连接,且没有与接地系统连接,就是没有做好保护接地!
回复
红苹果
2012年12月19日 17:06:44
7楼
声音异常可能性应该很多吧。。。说明书中应该有
变压器过载、共振、未固定好、局部放电啊等等声音都会异常。。。
回复
hanzhg54
2012年12月19日 19:43:01
8楼
楼主的描述和自己的标题不符,到底是说铁心引出线接地还是说中性点接地?
回复
cjianerguo
2012年12月20日 16:47:12
9楼
电气交流群 286747823
回复
chenhoujianqq
2012年12月26日 10:43:45
10楼
谢谢大家,我又拍了几张现场图,回应大家的疑问。
回复
chenhoujianqq
2012年12月26日 10:47:26
11楼

变压器的N直接通过低压柜内的N,再与低压柜内的PE相连。
回复