LED屏引起零线电流过大怎么办
近年来,LED 显示屏诱发火灾的事件频频发生,给人民生命财产造成了很大损失。这些事故的原因往往被归结到线路老化、短路等因素上。随着事故频发,人们开始进行更深入的分析,终于揭开了事故原因的真相。 一个发人深省的报告 前年5 月某一天,航天绿电的工程师接到报告,郑州某楼宇在竣工验收时,发现楼宇上安装的LED 显示屏的零线电流很大。经实际测量,三根相线电流都是250A 左右,而零线电流达到了450A。甲方拒绝接收项目。LED 屏的安装公司找到航天绿电,寻求解决办法。 这个问题也引起了航天绿电工程师的重视。因为这种现象违背了电工常识。传统的电工学理论中,三相负荷平衡时零线电流为零,“零线”这个术语大概也由此而来。那么这个报告中描述的现象究竟是偶然还是必然呢?如果是必然的,就意味着越来越多的LED屏将带来巨大的安全隐患。因为零线上是不
现代建筑中变压器发热及零线电流过大
传统电工理论认为,当三相负荷平衡时,零线上的电流为零。“零线”这个术语大概就是由此而来吧。因此,传统上,在电气施工时,会减小零线的截面积。但是,当前有很多变压器发热很大,零线电流非常大,有些可能是三相不平衡造成的,但大多数是因为其电气负荷为现代电子设备,这个传统电工理论被彻底颠覆了。当负荷为电子设备时,“即使三相负荷平衡,零线上的电流也不为零,而是差不多会达到相线电流的2倍”。随着建筑物中的电气负荷以节能灯、信息设备等为主要负载,零线电流过大,变压器发热的现象十分普遍。造成这种现象的根本原因是单相整流电路。 如果你也面临这样的问题,发邮件到:fsdh007@163.com,我将就相关问题及时解答,并把相关技术资料发给你参考。希望能帮到你解决问题。
【不解】工厂配电问题,零线电流过大,零对地有20V
用电设备:恒温加热机(控制是可控硅调压恒温)功率:700KW220V供电,(供电时候有三相严重不平衡,能达到50%以上)出现问题:零线电流过大(300A以上) 零线对地有20V电压 零线对地有2000~7500Hz之间不停变动。 人员碰到零线与地线之间有电人现象,单独抓地线或零线就没事。请问大家怎么样去解决这问题,大家帮忙出个见意!!我也考虑了以下方案,1、加装零线电流消除器(好像三相不平衡,效果不是很好)2、加装有源滤波器,消除三次谐波,(三相不平衡,效果也不好)3、加装一台三相380V变单相220V电力变压器,解决了三相不平衡,就是费用太高。
楼层漏电电流过大怎么回事??
刚交的大楼,9层 ,每层独立配电箱。100A 刀闸和断路器。。 每层楼都有漏电电流,,最高600MA 最小的楼层200MA 装了剩余电流保护器,但只报警,没接强切线。 我现在每层都设到最高800mA 了 。还是报警。。。。。 最主要的是 , 比如我查出来比如;某支路某2个房间灯一开,漏电电流就+200mA 。 但是我把支路那2个房间的线 接到30mA 漏保上它居然不跳闸, 但是总柜那边的剩余电流报警那却显示加了200ma的漏电电流 ,钳形表测这个支路的确没有漏电电流。。 但是测总线 的漏电流和剩余电流报警器的值一样。 还有测了总柜地线 ,也有电流。。。。 这三面情况啊?????
有需要解决零线电流过大问题及入LED节能改造相关资料
现代信息设备产生谐波电流,任何电子设备都会产生谐波电流。电子设备是依靠复杂的电子线路工作的,而这些电子线路都是靠直流电来工作的。由于发电厂发出的都是交流电,因此电子设备必须将交流电整流,变换为直流电后才能够使用。整流电路就是产生谐波电流根源。特别是信息设备、大尺寸LED屏、节能灯等,以前所未有的速度普及。以至于由此引起的种种不良后果。 在配电系统中有火线和零线两种线路。传统的电工理论认为,当三相负荷平衡时(规范的电气施工能够保证),零线上的电流为零。“零线”这个术语大概就是由此而来吧。因此,传统上,在电气设计施工时,会减小零线的截面积。但是,当电气负荷为现代电子设备时,这个理论被彻底颠覆了。当负荷为电子设备时,“即使三相负荷平衡,零线上的电流也不为零,而是会达到相线电流的2倍”。 电流流过导体时,会导致导体发热,发热量与导体的电阻成正比,与流过导体的电流的平方成正比。因此,如果零线的截面积与相线的截面积相同(意味着电阻相同),当零线电流达到相线电流的2 倍时,则零线的发热量是相线的4 倍。如果,零线的截面积是相线的1/3(意味着零线的