刚交的大楼,9层 ,每层独立配电箱。100A 刀闸和断路器。。 每层楼都有漏电电流,,最高600MA 最小的楼层200MA 装了剩余电流保护器,但只报警,没接强切线。 我现在每层都设到最高800mA 了 。还是报警。。。。。 最主要的是 , 比如我查出来比如;某支路某2个房间灯一开,漏电电流就+200mA 。 但是我把支路那2个房间的线 接到30mA 漏保上它居然不跳闸, 但是总柜那边的剩余电流报警那却显示加了200ma的漏电电流 ,钳形表测这个支路的确没有漏电电流。。 但是测总线 的漏电流和剩余电流报警器的值一样。
每层楼都有漏电电流,,最高600MA 最小的楼层200MA
装了剩余电流保护器,但只报警,没接强切线。还有测了总柜地线 ,也有电流。。。。
这三面情况啊?????