特灵空调smm主板压缩机高压跳脱电流过载保护报警维修
特灵中央空调CXAH/CGAH水冷风冷水机机组控制系统采用的是smm主板和smm副板。这种控制系统最常见的故障就是M ckt1 fault、M ckt2 fault:A1/B1和A2/B2压缩机高压跳脱保护故障报警,M comp.A1 fault:A1压缩机电流过载保护报警,M comp.A2 fault:A2压缩机电流过载保护报警,M comp.B1 fault:B1压缩机电流过载保护报警,M comp.B2 fault:B2压缩机电流过载保护报警。这几种故障已是特灵这个机组的老问题了,目前smm主板已经停产了,但市场还有很多smm主板的控制系统。
剩余电流保护器三级保护配合
河南省沁阳市电业局 丁国臣 -------------------------------------------------------------------------------- 在实际工作中,相当一部分电工对低压断路器、低压接触器等设备的维护、检修很重视,而对剩余电流保护器的维护则形同虚设。然而,实际上,剩余电流保护器好比医生的听诊器一样,可以正确的发现一些线路故障,提高服务质量,缩短停电时间。在实际工作中,只是由于不正确的整定剩余电流保护器动作电流值,忽视了剩余电流三级保护间,动作电流和动作时间的配合,导致一部分电工认为剩余电流保护器可有可无。现结合有关规程,对剩余电流保护器动作电流值及剩余电流三级保护的配合和安装进行探讨,如图1所示。111图1 剩余电流的三级保护配置1 剩余电流末级保护器动作电流值的整定剩余电流末级保护器是根据电击引起心室颤动的电流值确定的,主要是以防止人身直接接触电击为主要目的,安装在家庭用电气设备、移