在农网改造中从安全角度考虑“一户一表”中必须配置剩余电流保护器。但所配置的剩余电流保护器在选型和安装位置上,到底选择哪种型号,安装在什么位置更好,现将几个方案进行比较。 1 常见的剩余电流保护器安装方式 常见的剩余电流保护器的安装方式见图1的方式1和方式2。 方式1的特点是: ①电能表和剩余电流保护器一体装在电杆上用架空绝缘线进户(表示为1-①); ②电能表和剩余电流保护器一起装在墙壁上用架空绝缘线进户(表示为1-②)。
1 常见的剩余电流保护器安装方式
常见的剩余电流保护器的安装方式见图1的方式1和方式2。
方式1的特点是:
①电能表和剩余电流保护器一体装在电杆上用架空绝缘线进户(表示为1-①);
②电能表和剩余电流保护器一起装在墙壁上用架空绝缘线进户(表示为1-②)。
方式2的特点是:
①电能表在电杆上用架空绝缘线引到墙壁上,经剩余电流保护器进户(表示为2-①);
②电能表在墙壁上,沿墙用绝缘线,经剩余电流保护器进户(表示为2-②)。
2 用电过程中的常见故障
①由于农网改造室内布线没有配套完善,室内布线老化,容易出现漏电或断线;
②多数用户没有用电知识,使用中造成短路;
③配电网络中中性点断线,电压升高,烧毁电器;
④接户线过长,导线截面不匹配出现断线;
⑤设备接线和线路接线不牢固,出现闪络。
上述故障若不能有效处理,将导致用电不安全,甚至发生电气火灾和人身电击伤亡。
3 控制故障有效措施
作为第①、②种故障,农网已改造的地方,配有剩余电流保护器和隔离开关,不论第一种安装方式还是第二种安装方式,都能有效保护。第③种故障使用剩余电流保护器和隔离开关,就不一定能保护了,这主要看剩余电流保护器的选型,如果剩余电流保护器带过电压保护的就能保护,如为了节省投资,剩余电流保护器不带过电压保护的,则这种故障将保护不了;第④故障的断线后,导线接地,对行人、牲畜等将有危险,这一故障就要看剩余电流保护器安装在什么位置了,第一种配置安装能有效保护,第二种安装方式就不能有效保护。第⑤种故障由于闪络现象,不导致过流引起保护动作,只有提高施工工艺来杜绝。
4 剩余电流保护器的选型和安装方式的建议
根据用户常见故障,建议对剩余电流保护器的选型最好选用带过压的剩余电流保护器。安装方式选用第一种方式,条件具备的最好用方式1-②种布线,若采用方式1-①布线,应根据档距合理选择导线截面。第二种方式因接户线部分不受保护,应尽量不用,即使接户线采用PVC管排列,这样造价增加,并且固定也困难,特别在土墙上更难,固定时间也不会太长。
因此在农网改造工程中,一户一表改造所配置的剩余电流保护器应选用带过压的剩余电流保护器,安装方式建议选用1-②。