漏电电流为30mA家用漏电保护器安全吗?
家用漏电保护器一般家庭选择漏电电流为30 mA的。随着社会经济的发展,人民生活水平快速的提高和居住条件的改善,家中的各种电器越来越多,在使用中如何保障人身和家用电器安全是亟待解决重要问题,不容忽视。其中,正确选用和安装漏电保护器是简单经济、安全可靠的保障手段之一,因此,在民用住宅及电气设备保护中得到广泛的应用。家用漏电保护器在我国还是一项新技术、新事物,目前国家还没有统一的规范出来,在GB50096-99《住宅设计规范》中只要求住宅楼的总电源应具有漏电保护功能外,但对各住户没有具体规范。GB13955-92《漏电保安器安装和运行》也没有涉及家用漏电保护。这显然已不能满足国家构建现代化和谐住宅小区的需要。
浅析家用漏电保护器的作用
夏晔南京电力高等专科学校(210013) 摘要本文简单分析了家用漏电保护器的作用,说明在低压供电系统安装漏电保护器可以大幅度地提高供电系统运行的安全性,对保证人身和用电设备的安全具有极为重要的意义,应在低压供电系统中大力推广使用漏电保护器。 关键词漏电保护器触电安全 随着家用电器的普及,人们与电接触的机会越来越多,用电设备发生故障导致人员触电伤亡也时有发生。为了人身安全与设备安全,漏电保护器作为一项有效的电气安全技术装置已经被广泛使用,并起到了举足轻重的作用,老百姓通俗地称它为“保安器”、“保命器”。但是有些人认为现在线路改造了,安全程度已经提高了,没有必要安装漏电保护器了。本文仅就家用单相漏电保护器的作用阐述一些浅见。 首先从我国低压供电系统谈起。过去,我国民用住宅低压供电多采用TN—C系统,即工作零线(N线)与保护地线(PE线)合一的接零系统。这种TN—C系统存在一些不安全因素,如零线因不平衡电流的存在,正常工作时也带电压;零线断线时,设备外壳带相电压;电源线路的相线碰
为什么建议使用电缆护层保护器?
但是让我们按要求去做。能正常使用而不受到外界冲击损伤吗?这似乎不妨碍。建议使用电缆护套保护器; 不接地会怎么样?如果电缆较长,10KV中压电力电缆护套接地问题。由于分布电容,会在金属层感应出较高的电压水平,对人身和设备安全造成隐患。此处应安装电缆护套保护器。不太好的接地屏蔽,因为电网的晃动(频率和电压),会产生很多高频电波,会造成各种仪表的误操作,尤其是PLC。接地可以使相间分布的静电势不上升。已引入地面,从而提高了电缆的绝缘水平。 铜屏蔽一端接地,10KV电缆头、两端接地。一个铜屏蔽不接地会有什么后果?根据高压电缆的制造工艺,电缆头制造时,铜屏蔽和钢铠装应接地在一起,并在接头处焊接牢固。后果,就是可能是电力电缆中间的铜屏蔽网有断点,导致不接地段悬空。一旦发生高压泄漏,会导致屏蔽层带电,伤人。此外,还可能对其他弱电线路造成强干扰。 没有弱电?我就是这么说的。或者再来一次。如果一端这样做,另一端没有记录为铜屏蔽接地,会发生什么?专用管道。因为这是高压线,出事可不是小事。 但是,一旦说受到外力冲击后有其他情况引起的漏电,
保护用电流互感器的选择
摘自《工业与民用配电设计手册》保护用电流互感器一、保护用电流互感器的选择(1)、保护用电流互感器除应满足一次回路的额定电压、额定电流和短路时的动、热稳定要求外,还应按照电流互感器的10%误差曲线进行校验,在保护装置动作时,误差不超过10%。(2)、保护装置和测量表计一般分别由单独的电流互感器绕组供电。(3)、保护装置(过流保护及差动保护装置)应采用准确度为B级的电流互感器。 为了减小差动保护装置的不平衡电流,可采用下述方法尽量降低电流互感器的负荷阻抗: 1)、电流互感器二次回路内尽量不连接其他继电器和仪表; 2)、连接导线应尽量缩短; 3)、两组电流互感器的型号尽可能相同,并且负荷对称。(4)、在同一准确等级下,电流互感器的允许二次负荷,当电流互感器两个二次绕组串联时比单个绕组时加大一倍,并联时减小一半。