怎样选择家用漏电保护器?
卖萝莉的大叔
2018年03月20日 10:25:44
只看楼主

对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。

对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下:

8464bde56fe24dd4702dff26e0d3703d_T1HpW_BXJT1RCvBVdK.jpg

首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点:

① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。

② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。

③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是剩余电流保护装置,它检测的是剩余电流,是毫安级,一般为 30毫安;动作时间为 0.1秒。因此能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。

④ 漏电保护器跳闸或过于频繁,空气开关是安级的,是纯粹的负载过流时才跳闸。所以漏电保护器不宜做家用总控,只适合做分支回路的断路器。至于如何选择漏电保护器,要根据负载而定。

(①) 对负载支路处于有水或潮湿场所的,一般用 2P漏保,可同时切断零线和火线。

(②) 其它支路可用 1P + N 漏保,或用 1P空开。注意,1P + N 漏保千万不能接反,即零线一定要接 N。

(③) 漏保的额定电流要根据负载的功率来确定。

易筑电气.png

免费打赏
风平浪静02
2018年03月20日 15:15:35
2楼

呵呵,楼主说家用总开关最好采用2P的,2P的漏电断路器多的是。为什么漏电断路器不宜做总控,只能作分支的断路器呢?没有必然关系呀。一户居民家中,用电可靠性要求毕竟不是那么高的。

相线与零线电流同一时间代数和相等,与总开关、支路开关有关系吗?

漏电与短路故障、过流互不相干,各施其责,与灵敏度有关系吗?与安级,毫安级有关系吗?

如果你频繁短路,频繁过载,就要频繁跳开断路器,难道不应该吗?

如果你频繁漏电,就要频繁跳开断路器,难道不应该吗?

现时,2P的断路器,2P的漏电断路器有很多,难道它们都是应用在潮湿的场所吗?

这样简单的选择问题,被楼主这样一搅和反而糊涂,切莫上当。


回复
夜雨闻霖肠断声
2018年03月21日 08:54:46
3楼

感谢分享。。。。。。

回复

相关推荐

APP内打开