漏电电流为30mA家用漏电保护器安全吗?
家用漏电保护器一般家庭选择漏电电流为30 mA的。随着社会经济的发展,人民生活水平快速的提高和居住条件的改善,家中的各种电器越来越多,在使用中如何保障人身和家用电器安全是亟待解决重要问题,不容忽视。其中,正确选用和安装漏电保护器是简单经济、安全可靠的保障手段之一,因此,在民用住宅及电气设备保护中得到广泛的应用。家用漏电保护器在我国还是一项新技术、新事物,目前国家还没有统一的规范出来,在GB50096-99《住宅设计规范》中只要求住宅楼的总电源应具有漏电保护功能外,但对各住户没有具体规范。GB13955-92《漏电保安器安装和运行》也没有涉及家用漏电保护。这显然已不能满足国家构建现代化和谐住宅小区的需要。
剩余电流保护器三级保护配合
河南省沁阳市电业局 丁国臣 -------------------------------------------------------------------------------- 在实际工作中,相当一部分电工对低压断路器、低压接触器等设备的维护、检修很重视,而对剩余电流保护器的维护则形同虚设。然而,实际上,剩余电流保护器好比医生的听诊器一样,可以正确的发现一些线路故障,提高服务质量,缩短停电时间。在实际工作中,只是由于不正确的整定剩余电流保护器动作电流值,忽视了剩余电流三级保护间,动作电流和动作时间的配合,导致一部分电工认为剩余电流保护器可有可无。现结合有关规程,对剩余电流保护器动作电流值及剩余电流三级保护的配合和安装进行探讨,如图1所示。111图1 剩余电流的三级保护配置1 剩余电流末级保护器动作电流值的整定剩余电流末级保护器是根据电击引起心室颤动的电流值确定的,主要是以防止人身直接接触电击为主要目的,安装在家庭用电气设备、移