微断的过电流保护属于过载保护吗?
xinxirong
xinxirong Lv.14
2010年11月24日 17:17:52
只看楼主

规范规定,消防用电设备不能设置过载保护,只能动作于信号。但微断好像在1.3倍额定电流下约定脱扣电流为1h。是不是说微断不能用于消防用电设备呢?还是说要加大开关容量,或者去掉过电流脱扣。但是一般电动机不能承受20%以上的过载电流,否则定子绝缘有可能会损坏。所以微断还是可以用于消防设备的主开关,而且不用加大开关容量。

2010年11月24日 17:38:27
2楼
但微断好像在1.3倍额定电流下约定脱扣电流为1h,这句话有点问题,我查ABB的样本是1.13倍
回复

相关推荐

APP内打开