TT系统下漏电保护器漏电电流取值问题。
睡梦萝卜
2014年09月16日 08:54:50
只看楼主

现在TT系统在路灯系统用的越来越多,有没有相关管理、设计单位对TT系统下漏电保护器漏电电流进行过相关实测,看看一定条件下漏电电流到底是多大?

现在TT系统在路灯系统用的越来越多,有没有相关管理、设计单位对TT系统下漏电保护器漏电电流进行过相关实测,看看一定条件下漏电电流到底是多大?
免费打赏
云飘飘
2014年09月17日 06:04:29
2楼
最好是要简单计算一下,然后漏电开关选择可以调节的
回复
yuanjiaxiang1987
2014年09月17日 08:09:18
3楼
这个来怎么计算漏电电流呢!!
回复
飞扬123
2014年09月18日 18:21:21
4楼
干线电缆正常泄露电流21.66mA/km
灯头绝缘电阻在正常气候下不应低于50M欧姆,潮湿气候下不应低于2M欧姆,折算为0.0044~0.11mA
干线RCD额定动作电流选100~500mA,建议300mA及以上
回复
睡梦萝卜
2014年12月10日 17:28:57
5楼
飞扬123 发表于 2014-9-18 18:21 干线电缆正常泄露电流21.66mA/km灯头绝缘电阻在正常气候下不应低于50M欧姆,潮湿气候下不应低于2M欧姆,折 …谢谢。提供相关设计数据。